以上四张照片是在施工现场拍摄的,请大家谈谈应如何整改?
以上四张照片是在施工现场拍摄的,请大家谈谈应如何整改?
2楼
1、电缆不能在架子钢管、吊塔、起重机支架上固定,电箱位置不合理,需要重新摆放电箱,可以专门为电箱做支架(或搭架子),电缆敷设在专门的槽盒里。
2、电缆敷设应在人和物体不易碰到位置,与人经常要过的通道交叉处,设法保护(用槽盒或其他方法包住电缆)。
3、电缆接头我有保护,做盒子或槽盒里。
4、同第一条,电缆和配电箱不能放在架子钢管上。
回复
3楼
电箱没有防雨棚
回复
4楼
工地上应该更要规范,这个样子绝对不行
回复
5楼
lingxuct 发表于 2013-11-22 13:20 1、电缆不能在架子钢管、吊塔、起重机支架上固定,电箱位置不合理,需要重新摆放电箱,可以专门为电箱做支架 …学习了。谢谢!
回复
6楼
介个太危险了吧
回复