工厂供电距离
tw1180
tw1180 Lv.5
2004年11月21日 22:58:47
只看楼主

有一项目,车间外部距10/0.4变电所300m,工作电流1400A,厂方要求低压供电,经过计算外部采用8跟VV22-150压降约4%,车间长度150M,车间内部铝母线压降约3.6%,末端支线考虑压降2%,变压器出口为400V,这个是否可行。

有一项目,车间外部距10/0.4变电所300m,工作电流1400A,厂方要求低压供电,经过计算外部采用8跟VV22-150压降约4%,车间长度150M,车间内部铝母线压降约3.6%,末端支线考虑压降2%,变压器出口为400V,这个是否可行。
免费打赏
ttt001
2004年11月23日 10:42:23
2楼
不可以,已经超过5%的允许电压降了。必须采取措施提高电压。
回复
abb45
2004年11月23日 16:54:48
3楼
车间外部距10/0.4变电所300m,工作电流1400A,厂方要求低压供电
我认为这样太不经济、合理了,既浪费电缆又超过规范要求的电压将,直接在车间设变电所,直接高压深入负荷中心
回复
lmy555
2004年11月23日 17:29:19
4楼
采用高压深入供电,运行比较合理,综合比较是一个比较经济的方案
或采用就地无功补偿,稳定用户点电压,也可以满足要求