请教风机房的定性问题
刘川川
刘川川 Lv.7
2013年11月20日 14:31:36
来自于通风排烟
只看楼主

咨询大家一个问题、车库的风机房怎么定性?划分为设备用房还是其他什么房间?建筑定性划防火分区的时候是直接划在车库里面还是单独划?风机房是否需要单独设疏散通道直通室外?风机房开门开甲级还是乙级防火门?或者普通门,墙是防火墙还是一般隔墙,耐火极限有什么要求?

咨询大家一个问题、
车库的风机房怎么定性?划分为设备用房还是其他什么房间?
建筑定性划防火分区的时候是直接划在车库里面还是单独划?
风机房是否需要单独设疏散通道直通室外?
风机房开门开甲级还是乙级防火门?或者普通门,墙是防火墙还是一般隔墙,耐火极限有什么要求?

免费打赏
yitai001
2013年11月20日 15:20:37
2楼
车库的风机指车库排风排烟风机吗?定义设备用房。
风机房属于单独的防火分区,
经常风管要加防火阀
所以墙和门都是防火门
回复
刘川川
2013年11月20日 21:27:20
3楼
yitai001 发表于 2013-11-20 15:20 车库的风机指车库排风排烟风机吗?定义设备用房。风机房属于单独的防火分区,经常风管要加防火阀如果定义为设备房那么就需要有疏散通道直通室外?我看好多图上面都是风机房在车库的角落或中间 都没有疏散通道啊。
回复
益元
2013年11月21日 22:05:56
4楼
都是甲级防火门
回复
gaven567
2013年11月22日 09:59:47
5楼
yiyan124 发表于 2013-11-21 22:05 都是甲级防火门正解