通常审图中心是我们设计院的老大,当然北京院 华东院 广东院的等土豪设计院可以无视本帖。本人做过各地项目 经常遇到各种奇葩审图意见。大家可以掰一掰。我先起个头。第一个 浙江某审图中心 要求构造柱按集中荷载输入,复核梁配筋。第二个 安徽某审图中心要求我多塔大底盘地下室 设置沉降缝 伸缩缝第三个 新疆某审图中心7度区的剪力墙结构 所有剪力墙之间的梁必须做成跨高比小于5的连梁、因为不满足高规7.1.1的条文说明 说那样是受力特征和框架类似不是剪力墙结构了。
当然北京院 华东院 广东院的等土豪设计院可以无视本帖。
本人做过各地项目 经常遇到各种奇葩审图意见。
大家可以掰一掰。
我先起个头。
第一个 浙江某审图中心 要求构造柱按集中荷载输入,复核梁配筋。
第二个 安徽某审图中心要求我多塔大底盘地下室 设置沉降缝 伸缩缝
第三个 新疆某审图中心7度区的剪力墙结构 所有剪力墙之间的梁必须做成跨高比小于5的连梁、因为不满足高规7
.1.1的条文说明 说那样是受力特征和框架类似不是剪力墙结构了。
第四个 江苏某审图中心 说我局部出屋面的电梯机房的梁上柱是转换结构,加上平面上不规则。 要求我做超限审查。
第一个回复 已经复核 没有任何变化。
第二个回复 设缝 就违反了高规12.2.3条。原设计已经设置了伸缩后浇带 沉降后浇带。
第三个回复 把PKPM的变形曲线打印出来 说我的项目是符合剪力墙弯曲形受力特性的。不违反这一条。
第四个 把梁上柱拿掉了 做成了悬挑。就不再是转换结构了。