消防水池里面需要做防水吗?
tyczjr
tyczjr Lv.3
2013年11月19日 16:19:36
只看楼主

地下车库的消防水池里面需要做防水吗?我外墙都做了防水,不过甲方说里面也要做防水,不太理解。还有就是现在是做的是地板防水卷材+细石混凝土保护层,侧墙是防水卷材+120厚的水泥砂浆砌永久性保护墙至顶板底,不过这样做的话吸水坑里面怎么做防水?也是侧墙做水泥砂浆保护墙、底部做细石混凝土保护层?

地下车库的消防水池里面需要做防水吗?我外墙都做了防水,不过甲方说里面也要做防水,不太理解。还有就是现在是做的是地板防水卷材+细石混凝土保护层,侧墙是防水卷材+120厚的水泥砂浆砌永久性保护墙至顶板底,不过这样做的话吸水坑里面怎么做防水?也是侧墙做水泥砂浆保护墙、底部做细石混凝土保护层? 消防水池防水.jpg

消防水池防水.jpg

tyczjr
2013年11月19日 16:20:46
2楼
地下室防火分区疏散问题
http://bbs.co188.com/thread-8788967-1-1.html
,还有这个也请大侠帮助看看有没有问题
回复
dmc123
2013年11月19日 19:12:48
3楼
哥也碰到过类似的问题。施工方说要做防水,查资料:混凝土添加防水剂,抗渗等级〉0.6MP,迎水面设防水水泥砂浆抹面
回复
marchqt25
2013年11月20日 08:30:05
4楼
帮楼主顶一下。
回复
tyczjr
2013年11月20日 08:34:46
5楼
dmc123 发表于 2013-11-19 19:12 哥也碰到过类似的问题。施工方说要做防水,查资料:混凝土添加防水剂,抗渗等级〉0.6MP,迎水面设防水水泥砂 …其实感觉子防水混凝土足够了啊,哎,他们要多花钱就让他们多花去吧。。。
回复
吖jian
2013年11月20日 08:55:48
6楼

帮楼主顶一下。
回复
土木论坛123456
2013年11月20日 09:09:50
7楼
要做的,而且还要试水实验的。具体你网上搜搜
回复
☆若谷☆
2013年11月20日 10:15:43
8楼
地下室消防水池应与地下室的主体结构脱开,因地下室主体结构计算时是允许出现裂缝的。水池除严格的防水外是不允许出现大小裂缝。由此可见在设计消防水池时一定要做防水。不做防水,水池一但漏水,地下室就无法使用了。且一但烧火,水池中的水也就无法满足消防用水了。
回复
yy236811477
2013年11月20日 10:40:58
9楼
帮忙顶一下!
回复
dmc123
2013年11月20日 11:07:08
10楼
☆若谷☆ 发表于 2013-11-20 10:15 地下室消防水池应与地下室的主体结构脱开,因地下室主体结构计算时是允许出现裂缝的。水池除严格的防水外是 …答非所问,问的是防水怎么做?
回复
tyczjr
2013年11月20日 11:20:31
11楼
dmc123 发表于 2013-11-20 11:07 答非所问,问的是防水怎么做?说出俺的心里话啊:'(
回复

相关推荐

APP内打开