地下车库的消防水池里面需要做防水吗?我外墙都做了防水,不过甲方说里面也要做防水,不太理解。还有就是现在是做的是地板防水卷材+细石混凝土保护层,侧墙是防水卷材+120厚的水泥砂浆砌永久性保护墙至顶板底,不过这样做的话吸水坑里面怎么做防水?也是侧墙做水泥砂浆保护墙、底部做细石混凝土保护层?
地下车库的消防水池里面需要做防水吗?我外墙都做了防水,不过甲方说里面也要做防水,不太理解。还有就是现在是做的是地板防水卷材+细石混凝土保护层,侧墙是防水卷材+120厚的水泥砂浆砌永久性保护墙至顶板底,不过这样做的话吸水坑里面怎么做防水?也是侧墙做水泥砂浆保护墙、底部做细石混凝土保护层?
2楼
回复
3楼
哥也碰到过类似的问题。施工方说要做防水,查资料:混凝土添加防水剂,抗渗等级〉0.6MP,迎水面设防水水泥砂浆抹面
回复
4楼
帮楼主顶一下。
回复
5楼
dmc123 发表于 2013-11-19 19:12 哥也碰到过类似的问题。施工方说要做防水,查资料:混凝土添加防水剂,抗渗等级〉0.6MP,迎水面设防水水泥砂 …其实感觉子防水混凝土足够了啊,哎,他们要多花钱就让他们多花去吧。。。
回复
6楼
帮楼主顶一下。
回复
7楼
要做的,而且还要试水实验的。具体你网上搜搜
回复
8楼
地下室消防水池应与地下室的主体结构脱开,因地下室主体结构计算时是允许出现裂缝的。水池除严格的防水外是不允许出现大小裂缝。由此可见在设计消防水池时一定要做防水。不做防水,水池一但漏水,地下室就无法使用了。且一但烧火,水池中的水也就无法满足消防用水了。
回复
9楼
帮忙顶一下!
回复
10楼
☆若谷☆ 发表于 2013-11-20 10:15 地下室消防水池应与地下室的主体结构脱开,因地下室主体结构计算时是允许出现裂缝的。水池除严格的防水外是 …答非所问,问的是防水怎么做?
回复
11楼
dmc123 发表于 2013-11-20 11:07 答非所问,问的是防水怎么做?说出俺的心里话啊:'(
回复