图纸简介: 本施工图设计包括大楼的舒适性空调系统及通风、防排烟系统设计。大楼一至三层商场及十至十四层客房冷负荷为930kW,热负荷400kW。采用两台空气源热泵机组空调作为冷(热)源。机组设置于大楼屋顶上。大楼四至九层商务办公用房冷负荷为600kW,热负荷400kW。每层分别设置两套变频多联商用中央空调系统。其中四层五层设置12HP系统4套,六至九层设置18HP系统8套。系统室外机统一设置在大楼屋顶。
图纸简介:
本施工图设计包括大楼的舒适性空调系统及通风、防排烟系统设计。附件名:20079201190283170518.rar
文件大小:2786K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
本工程建筑面积约为:48000平方米;地上建筑面积为:38000平方米;地下建筑面积为:7500平方米;建筑高度为47米;地上两栋十八层建筑,一个三层地下室。本施工图设计包括大楼的舒适性空调系统及通风、防排烟系统设计。
大楼一至三层商场及十至十四层客房冷负荷为930kW,热负荷400kW。采用两台空气源热泵机组空调作为冷(热)源。单台制冷量490kW,制热440kW。空调水系统为双管制同程末端变流量系统冷冻水供回水参数为7-12℃,热水供回水参数为55-45℃。机组设置于大楼屋顶上。
大楼四至九层商务办公用房冷负荷为600kW,热负荷400kW。每层分别设置两套变频多联商用中央空调系统。其中四层五层设置12HP系统4套,六至九层设置18HP系统8套。系统室外机统一设置在大楼屋顶。