求助!闯祸了!各位大神快来帮我分析一下
stralph
stralph Lv.3
2013年11月18日 21:46:11
只看楼主

各位大神,我们单位配了一台1600A的柜子 XL(F)-14型。1600A刀开关下带5个回路,一个800A 一个125A 三个630A。三个630A开关带的是真空热处理炉,该设备其中两路负载分别进两套接触器,接触器1的A B C三相分别接在三个开关的A B C。接触器2的B相接入第一个开关的B,C相接入第二个开关的C,A相接入第三个开关的A。今天送电,先合了刀闸,一切正常,再合第一个630A开关是,产生了短路,开关上口进线的铝排B C相间有明显被烧熔的痕迹,图片如下。

各位大神,我们单位配了一台1600A的柜子 XL(F)-14型。

1600A刀开关下带5个回路,一个800A 一个125A 三个630A。

三个630A开关带的是真空热处理炉,该设备其中两路负载分别进两套接触器,

接触器1的A B C三相分别接在三个开关的A B C。接触器2的B相接入第一个开关的B,C相接入第二个开关的C,A相接入第三个开关的A。

今天送电,先合了刀闸,一切正常,再合第一个630A开关是,产生了短路,开关上口进线的铝排B C相间有明显被烧熔的痕迹,图片如下。

请各位大神帮忙分析一下,这是什么原因造成的?十万火急!谢!谢!谢!

5.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
chl15362033889
2013年11月19日 21:44:46
32楼
应该是在B和C相之间,两个线排间落有金属断线,当合刀闸时,没有震动到他,所以没事,当合第一个开关时,震动到他了,引起相间短路,电弧又引起A相也跟着短路,看短路点是小的细线,可能是接2次线时遗落的
回复
花落处
2013年11月20日 08:11:31
33楼
这个“合第一个630A的空开”,属于主回路送电,根本就没有电流,哪来的弧光啊?这么大电流的回路不至于带负荷送电吧。
5个回路基本上都是独立的,刚开始合闸就有这种线现象,应该是施工工艺的问题,送电前应该用绝缘表测试一下各相间的绝缘。
回复
凌风雨墨
2013年11月20日 08:15:51
34楼

典型的现象:下端出现短路时,断路器分断产生的电弧引起上端相间短路。
解决方法:一定要装隔弧片。提高三条横母排的高度。

支持!
回复
wgw5213344
2013年11月20日 08:30:55
35楼
线太乱了。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
liliyongjing
2013年11月20日 08:35:09
36楼
一定要装隔弧片
回复
你瞅撒
2013年11月20日 08:37:47
37楼
楼主真是个傻B,我看了半天愣没看懂你说的啥意思,你学过语文吗?
回复
sunrungreen
2013年11月20日 09:02:06
38楼
从给出的图片看:明显是所搭接的临时线造成的——分析:临时线连接在空开上口(入线侧——错误!),存在虚接,在和开关瞬间出现机械振动导致虚接的导线松脱打火至相间短路!
回复
mny_maker
2013年11月20日 09:39:07
39楼
路过学习,坐等高手分析详解。
回复
一指慢
2013年11月20日 09:54:13
40楼
lifulai2008liu 发表于 2013-11-20 08:37 楼主真是个傻B,我看了半天愣没看懂你说的啥意思,你学过语文吗?我替他整理一下:1600A刀开关下边有5个断路器,规格为:800A、630A、630A、630A、125A 三个630A开关的负载是真空热处理炉,其中有两路负载分别由两套接触器控制,第一套接触器的A相—-接入第一个开关的A相B相—-接入第二个开关的B相C相—-接入第三个开关的C相第二套接触器的A相—-接入第三个开关的AB相—-接入第一个开关的B,C相—-接入第二个开关的C,送电时,先合上刀闸,一切正常,再合第一个630A开关,此时发生了短路,开关上口进线的铝排B、C相间有明显被烧熔的痕迹,图片如下。 请各位大神帮忙分析一下,这是什么原因造成的?
回复
zhangyeping1983
2013年11月20日 10:51:09
41楼
上接线头脏污、受潮、无绝缘隔弧片
回复