求助!闯祸了!各位大神快来帮我分析一下
stralph
stralph Lv.3
2013年11月18日 21:46:11
只看楼主

各位大神,我们单位配了一台1600A的柜子 XL(F)-14型。1600A刀开关下带5个回路,一个800A 一个125A 三个630A。三个630A开关带的是真空热处理炉,该设备其中两路负载分别进两套接触器,接触器1的A B C三相分别接在三个开关的A B C。接触器2的B相接入第一个开关的B,C相接入第二个开关的C,A相接入第三个开关的A。今天送电,先合了刀闸,一切正常,再合第一个630A开关是,产生了短路,开关上口进线的铝排B C相间有明显被烧熔的痕迹,图片如下。

各位大神,我们单位配了一台1600A的柜子 XL(F)-14型。

1600A刀开关下带5个回路,一个800A 一个125A 三个630A。

三个630A开关带的是真空热处理炉,该设备其中两路负载分别进两套接触器,

接触器1的A B C三相分别接在三个开关的A B C。接触器2的B相接入第一个开关的B,C相接入第二个开关的C,A相接入第三个开关的A。

今天送电,先合了刀闸,一切正常,再合第一个630A开关是,产生了短路,开关上口进线的铝排B C相间有明显被烧熔的痕迹,图片如下。

请各位大神帮忙分析一下,这是什么原因造成的?十万火急!谢!谢!谢!

5.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
zhangyeping1983
2013年11月20日 10:53:47
42楼
和我之前遇到的一个柜子一样,是凝露加尘,使的电气间距不够放电
回复
aidlx520
2013年11月20日 11:34:57
43楼
典型的现象:下端出现短路时,断路器分断产生的电弧引起上端相间短路。
解决方法:一定要装隔弧片。提高三条横母排的高度。
回复
zmkmbsun
2013年11月20日 15:44:30
44楼
第一观感 柜子线接得太不规矩了 元件布置也不是太合理 蓝色的线是什么? 合闸信号? 断路器上的触点?而且630的空开上横向母排离的好近啊 相间也没加隔离片 一点浅薄见解 不对的地方勿怪
回复
mingyue198732
2013年11月20日 16:01:41
45楼
wboy8759 发表于 2013-11-18 23:33 630A空开上桩头脏污、受潮、无绝缘隔弧片,合闸时的操作过电压导致污闪,形成弧光短路。你的依据是什么呢
回复
dong118888
2013年11月20日 16:12:22
46楼
有点乱
加装隔弧片
回复
s2545996705
2013年11月20日 16:13:37
47楼
学习一下。。。。。
回复
hepeng435
2013年11月20日 16:19:59
48楼
求解。。。。。
回复
zhzhm721223
2013年11月20日 17:05:46
49楼
你的接触器线怎么接的呀,是不是接错相了.....,麻痹大意的活,送电以前必须认真检查
回复
你瞅撒
2013年11月21日 08:40:33
50楼
一指慢 发表于 2013-11-20 09:54 我替他整理一下:1600A刀开关下边有5个断路器,规格为:800A、630A、630A、630A、125A :)高人啊,这下看懂了,对这个案例高人有何看法?
回复
你瞅撒
2013年11月21日 08:40:55
51楼
一指慢 发表于 2013-11-20 09:54 我替他整理一下:1600A刀开关下边有5个断路器,规格为:800A、630A、630A、630A、125A :)高人啊,这下看懂了,对这个案例高人有何看法?