各位大神,我们单位配了一台1600A的柜子 XL(F)-14型。1600A刀开关下带5个回路,一个800A 一个125A 三个630A。三个630A开关带的是真空热处理炉,该设备其中两路负载分别进两套接触器,接触器1的A B C三相分别接在三个开关的A B C。接触器2的B相接入第一个开关的B,C相接入第二个开关的C,A相接入第三个开关的A。今天送电,先合了刀闸,一切正常,再合第一个630A开关是,产生了短路,开关上口进线的铝排B C相间有明显被烧熔的痕迹,图片如下。
各位大神,我们单位配了一台1600A的柜子 XL(F)-14型。
1600A刀开关下带5个回路,一个800A 一个125A 三个630A。
三个630A开关带的是真空热处理炉,该设备其中两路负载分别进两套接触器,
接触器1的A B C三相分别接在三个开关的A B C。接触器2的B相接入第一个开关的B,C相接入第二个开关的C,A相接入第三个开关的A。
今天送电,先合了刀闸,一切正常,再合第一个630A开关是,产生了短路,开关上口进线的铝排B C相间有明显被烧熔的痕迹,图片如下。
请各位大神帮忙分析一下,这是什么原因造成的?十万火急!谢!谢!谢!
![5.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/B0/77/rBBhH11JHgSAcgVpAAENOhryny4854.jpg)
![1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![3.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![4.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
52楼
一指慢 发表于 2013-11-20 09:54 我替他整理一下:1600A刀开关下边有5个断路器,规格为:800A、630A、630A、630A、125A :)高人啊,这下看懂了,对这个案例高人有何看法?
回复
53楼
估计是按压的地方有点不合适··········
回复
54楼
无相间金属性短路迹象。对于空气开关直接启动的,合闸过程中,因负荷电流过大,发生串弧,击穿空气间隙引发故障,只要增加空气开关容量就能解决与预防此类故障。对于加装隔弧片,虽然能避免击穿故障,但是空气开关的触点很容易烧毛。假如装有接触器启动,空气开关只是电源开关的话,那你要检查下接触器回路,尤其接触器本身剩磁情况,是否因上次分断,剩磁现象造成接触器主触头未完全断开或者卡死。总的来说,安装工艺有待提高。
回复
55楼
尾端设备瞬时电流太大,你这是铝排还是镀锡排?
回复
56楼
貌似是空开相间没有隔板造成的
回复
57楼
给排水的飘过。
回复
58楼
可能是时间久了 绝缘受潮,并且相间也没有绝缘隔弧片 还有母排好像是近了些
回复
59楼
个人强烈支持3楼!
送电前不检查,不摇测量绝缘电阻,开关上脏潮都不管,缺少隔板也送电!!!
回复
60楼
1.端头螺栓松动,合闸打火产生弧光
2.栅片灭弧飞弧
回复
61楼
fitman 发表于 2013-11-19 09:22 典型的现象:下端出现短路时,断路器分断产生的电弧引起上端相间短路。解决方法:一定要装隔弧片。提高三 …是电工接的线吗。。。。。。。隔弧板都不装。。。。。线太乱看不太清楚,,