求助!闯祸了!各位大神快来帮我分析一下
stralph
stralph Lv.3
2013年11月18日 21:46:11
只看楼主

各位大神,我们单位配了一台1600A的柜子 XL(F)-14型。1600A刀开关下带5个回路,一个800A 一个125A 三个630A。三个630A开关带的是真空热处理炉,该设备其中两路负载分别进两套接触器,接触器1的A B C三相分别接在三个开关的A B C。接触器2的B相接入第一个开关的B,C相接入第二个开关的C,A相接入第三个开关的A。今天送电,先合了刀闸,一切正常,再合第一个630A开关是,产生了短路,开关上口进线的铝排B C相间有明显被烧熔的痕迹,图片如下。

各位大神,我们单位配了一台1600A的柜子 XL(F)-14型。

1600A刀开关下带5个回路,一个800A 一个125A 三个630A。

三个630A开关带的是真空热处理炉,该设备其中两路负载分别进两套接触器,

接触器1的A B C三相分别接在三个开关的A B C。接触器2的B相接入第一个开关的B,C相接入第二个开关的C,A相接入第三个开关的A。

今天送电,先合了刀闸,一切正常,再合第一个630A开关是,产生了短路,开关上口进线的铝排B C相间有明显被烧熔的痕迹,图片如下。

请各位大神帮忙分析一下,这是什么原因造成的?十万火急!谢!谢!谢!

5.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
y806099267
2013年11月19日 12:50:29
22楼
你这个接法实在有点乱 是有特殊要求必须这么接法吗??为什么1号接触器的进线不接在同一个短路起的下口呢?2号接触器也是呢???
回复
y806099267
2013年11月19日 12:53:03
23楼
冲图片上看 你这活儿是相当的操蛋呀 不出事就不正常呀
回复
sailing1975
2013年11月19日 14:41:02
24楼
630A空开上桩头脏污、受潮、无绝缘隔弧片,合闸时的操作过电压导致污闪,形成弧光短路
回复
siue_buchx
2013年11月19日 17:21:42
25楼
接触器为什么要这样接呢?
回复
shuguang688
2013年11月19日 18:05:24
26楼
情况不明,不知你630A开关送电前接触器是否是吸合状态,如果是,那就是负载端相序混乱所致。
回复
shuguang688
2013年11月19日 18:06:34
27楼
接触器2,接法太有才了,
回复
xuxinhua2008
2013年11月19日 19:16:32
28楼
为什么负载要接在空开的上端?什么意思?
回复
qyc909
2013年11月19日 19:46:50
29楼
:真不简单啊,没伤人。:L
回复
dancer2011
2013年11月19日 20:43:52
30楼
顶起 一起进步 受教了
回复
lxr127
2013年11月19日 21:19:40
31楼
相间短路,说明相与相之间的空气绝缘距离不足,这个时候要处理的方式,其实楼上的fitman说的很清楚,也是两个能做的办法,如果这两点都不能做到,那这个事情是必须发生的,以后在安装过程中,要想到相间距离的大小与隔离了,也是对所有的人的一个教训,一个实例。