求助!闯祸了!各位大神快来帮我分析一下
stralph
stralph Lv.3
2013年11月18日 21:46:11
只看楼主

各位大神,我们单位配了一台1600A的柜子 XL(F)-14型。1600A刀开关下带5个回路,一个800A 一个125A 三个630A。三个630A开关带的是真空热处理炉,该设备其中两路负载分别进两套接触器,接触器1的A B C三相分别接在三个开关的A B C。接触器2的B相接入第一个开关的B,C相接入第二个开关的C,A相接入第三个开关的A。今天送电,先合了刀闸,一切正常,再合第一个630A开关是,产生了短路,开关上口进线的铝排B C相间有明显被烧熔的痕迹,图片如下。

各位大神,我们单位配了一台1600A的柜子 XL(F)-14型。

1600A刀开关下带5个回路,一个800A 一个125A 三个630A。

三个630A开关带的是真空热处理炉,该设备其中两路负载分别进两套接触器,

接触器1的A B C三相分别接在三个开关的A B C。接触器2的B相接入第一个开关的B,C相接入第二个开关的C,A相接入第三个开关的A。

今天送电,先合了刀闸,一切正常,再合第一个630A开关是,产生了短路,开关上口进线的铝排B C相间有明显被烧熔的痕迹,图片如下。

请各位大神帮忙分析一下,这是什么原因造成的?十万火急!谢!谢!谢!

5.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
zhl9153
2013年11月19日 08:43:29
12楼
你的接触器怎么乱接的啊
回复
liliyongjing
2013年11月19日 08:52:16
13楼
接的好乱!怪不得出毛病!不符合工艺要求
回复
gyc1215391250
2013年11月19日 08:58:23
14楼
不明白线路是怎么接的?
回复
fitman
2013年11月19日 09:22:35
15楼
典型的现象:下端出现短路时,断路器分断产生的电弧引起上端相间短路。
解决方法:一定要装隔弧片。提高三条横母排的高度。
回复
加菲猫
2013年11月19日 09:37:28
16楼
可能是开关的遮断容量不够造成的......................{:
回复
sjg9876
2013年11月19日 09:43:27
17楼
老弟0.4KVABC相间间距40mm,有灭弧片的话可以28mm是毫米你上桩头脏污、受潮、无绝缘隔弧片,BC相短路我说的是国标。
回复
ljn112233
2013年11月19日 11:01:35
18楼
进来学习。。。
回复
a317773876
2013年11月19日 11:20:44
19楼
路过,坐等真相。
回复
pawan
2013年11月19日 11:26:20
20楼
路过学习,坐等高手分析详解。
回复
pawan
2013年11月19日 11:27:19
21楼
支持2楼的观点!
回复