求助!闯祸了!各位大神快来帮我分析一下
stralph
stralph Lv.3
2013年11月18日 21:46:11
只看楼主

各位大神,我们单位配了一台1600A的柜子 XL(F)-14型。1600A刀开关下带5个回路,一个800A 一个125A 三个630A。三个630A开关带的是真空热处理炉,该设备其中两路负载分别进两套接触器,接触器1的A B C三相分别接在三个开关的A B C。接触器2的B相接入第一个开关的B,C相接入第二个开关的C,A相接入第三个开关的A。今天送电,先合了刀闸,一切正常,再合第一个630A开关是,产生了短路,开关上口进线的铝排B C相间有明显被烧熔的痕迹,图片如下。

各位大神,我们单位配了一台1600A的柜子 XL(F)-14型。

1600A刀开关下带5个回路,一个800A 一个125A 三个630A。

三个630A开关带的是真空热处理炉,该设备其中两路负载分别进两套接触器,

接触器1的A B C三相分别接在三个开关的A B C。接触器2的B相接入第一个开关的B,C相接入第二个开关的C,A相接入第三个开关的A。

今天送电,先合了刀闸,一切正常,再合第一个630A开关是,产生了短路,开关上口进线的铝排B C相间有明显被烧熔的痕迹,图片如下。

请各位大神帮忙分析一下,这是什么原因造成的?十万火急!谢!谢!谢!

5.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
stralph
2013年11月18日 22:06:05
2楼
自己顶一下 :'(
回复
wboy8759
2013年11月18日 23:33:53
3楼
630A空开上桩头脏污、受潮、无绝缘隔弧片,合闸时的操作过电压导致污闪,形成弧光短路。
回复
stralph
2013年11月19日 06:37:44
4楼
还有没有别的可能性呢?谢谢
回复
stralph
2013年11月19日 06:40:11
5楼
相间距离在20mm左右
回复
xrg885
2013年11月19日 07:05:29
6楼
有点乱,间距应该够,可能是出线的地方压得太长(螺丝)和电气梁接触上了。
回复
云飘飘
2013年11月19日 07:17:20
7楼
路过,也想知道真相
回复
lingxuct
2013年11月19日 08:07:24
8楼
三脚猫的活,只要没伤到人就万幸!
回复
kk_weilianggang
2013年11月19日 08:11:30
9楼
lingxuct 发表于 2013-11-19 08:07 三脚猫的活,只要没伤到人就万幸!师傅给我们这些小菜鸟讲解下呗。
回复
ydiqwz
2013年11月19日 08:16:14
10楼
路过,学习一下!
回复
zsphn6666
2013年11月19日 08:38:20
11楼
加个隔弧片。