求助帖,变压器过负荷问题
cysyy520
cysyy520 Lv.2
2013年11月18日 17:34:49
来自于变压器
只看楼主

我工厂变压器容量是70000KVA的,正常时的负荷时35000KVA,当轧钢设备工作时,负荷最大会达到88000KVA,但是时间很短,也就是6秒左右,在到77000KVA左右,时间也是几秒。 我查了下资料,超过10%时,允许180分钟,20%是150,30%是120,但说的是连续运行,我想问一下,像我工厂这种变压器每5分钟过负荷15秒左右,主变温度为48.5°,能运行多久,求回答。

我工厂变压器容量是70000KVA的,正常时的负荷时35000KVA,当轧钢设备工作时,负荷最大会达到88000KVA,但是时间很短,也就是6秒左右,在到77000KVA左右,时间也是几秒。 我查了下资料,超过10%时,允许180分钟,20%是150,30%是120,但说的是连续运行,我想问一下,像我工厂这种变压器每5分钟过负荷15秒左右,主变温度为48.5°,能运行多久,求回答。
免费打赏
zsphn6666
2013年11月19日 08:42:19
2楼
查一下变压器的过负荷曲线,或咨询一下变压器厂家。
回复
liliyongjing
2013年11月19日 08:55:36
3楼
zsphn6666 发表于 2013-11-19 08:42 查一下变压器的过负荷曲线,或咨询一下变压器厂家。同意观点!
回复
加菲猫
2013年11月19日 10:21:18
4楼
以牺牲变压器使用寿命来维持运行时间
回复
hxyzll
2013年11月22日 15:01:31
6楼
没有问题,变压器油面温升国标是55K,最高环境温度40℃,油面最高温度可以为95℃,绕组温度一般比油面温度高10℃,就是在油面95℃时绕组的平均温度在105℃,你的变压器温度显示48.5℃是油面温度,折算到绕组平均温度应该是60℃左右,绕组最热点温升一般比平均温升高10℃左右,你的绕组最热点应该在70℃左右,油浸变压器绝缘材料是A级,最高运行温度为105℃,你的线圈比最高运行温度低35℃,变压器常规设计寿命在20年,温度每变化6℃,寿命接近变化一倍,如果你的变压器不出现其他问题,可以运行N年,需要注意的是,你的是周期性冲击负荷,应该定期吊心检查螺栓是否有松动,变压器油定期化验,按变压器运行规范执行就可以
回复
userofwangyi
2013年11月24日 21:13:01
7楼
变压器过负荷主要考核温度。温度不升高,问题不大。
回复
xintgzl
2014年01月21日 17:02:53
8楼
互相学习共同进步
回复

相关推荐

APP内打开