人防工程中接线盒必须是专用的人防密闭接线盒吗?普通接线盒不行吗?
人防工程中接线盒必须是专用的人防密闭接线盒吗?普通接线盒不行吗?
2楼
不行的,主要考虑将来冲击波的问题,这个是强制要求的,不过隐蔽工程中的具体做法还是需要施工、监理单位的职业素养的要求了。
回复
3楼
这个俺们也不是很懂 今天签到一下 !!!
回复
4楼
学习了,长知识
回复
5楼
电线导管穿越密闭墙的时候使用
回复
6楼
学习了,长知识
回复
7楼
凡是穿过密闭墙 和防护密闭隔墙的一切管线(必须采用壁厚大于2.5的热镀锌钢管)都必须在墙体两侧加防护密闭接线盒(3mm厚钢板制作) 人防区内的电气接线盒采用一般的75、86系列的国标接线盒就行、具体的做法可以参照07FD01--02 图集 和GB50038设计规范
回复
8楼
凡是穿过密闭墙 和防护密闭隔墙的一切管线(必须采用壁厚大于2.5的热镀锌钢管)都必须在墙体两侧加防护密闭接线盒(3mm厚钢板制作) 人防区内的电气接线盒采用一般的75、86系列的国标接线盒就行、具体的做法可以参照07FD01--02 图集 和GB50038设计规范
回复
9楼
楼上说的对,人防预埋要注意穿外墙,临空墙,密闭隔墙和防护密闭隔墙做法
回复