关于人防工程的疑问?
zym0907
zym0907 Lv.2
2013年11月17日 23:29:08
只看楼主

人防工程中接线盒必须是专用的人防密闭接线盒吗?普通接线盒不行吗?

人防工程中接线盒必须是专用的人防密闭接线盒吗?普通接线盒不行吗?
免费打赏
liu8661497
2013年11月19日 07:51:49
2楼
不行的,主要考虑将来冲击波的问题,这个是强制要求的,不过隐蔽工程中的具体做法还是需要施工、监理单位的职业素养的要求了。
回复
zhang19920504
2013年11月19日 11:02:20
3楼
这个俺们也不是很懂 今天签到一下 !!!
回复
cts304444679
2013年11月19日 13:06:45
4楼
学习了,长知识
回复
smalllevel
2013年11月20日 16:50:02
5楼
电线导管穿越密闭墙的时候使用
回复
gabyjin
2013年11月20日 21:17:04
6楼
学习了,长知识
回复
y806099267
2013年11月20日 21:47:09
7楼
凡是穿过密闭墙 和防护密闭隔墙的一切管线(必须采用壁厚大于2.5的热镀锌钢管)都必须在墙体两侧加防护密闭接线盒(3mm厚钢板制作) 人防区内的电气接线盒采用一般的75、86系列的国标接线盒就行、具体的做法可以参照07FD01--02 图集 和GB50038设计规范
回复
y806099267
2013年11月20日 21:47:35
8楼
凡是穿过密闭墙 和防护密闭隔墙的一切管线(必须采用壁厚大于2.5的热镀锌钢管)都必须在墙体两侧加防护密闭接线盒(3mm厚钢板制作) 人防区内的电气接线盒采用一般的75、86系列的国标接线盒就行、具体的做法可以参照07FD01--02 图集 和GB50038设计规范
回复
70861833
2013年11月27日 17:23:56
9楼
楼上说的对,人防预埋要注意穿外墙,临空墙,密闭隔墙和防护密闭隔墙做法
回复