高压开关柜中VS1合闸线圈总是烧毁
liliyongjing
2013年11月17日 16:04:33
只看楼主

同一批高压10KV高压开关柜中其中有一台VS1的合闸线圈总是烧毁,其他的没事!到底是什么原因呢?求解答

同一批高压10KV高压开关柜中其中有一台VS1的合闸线圈总是烧毁,其他的没事!到底是什么原因呢?求解答
免费打赏
liliyongjing
2013年11月26日 11:22:50
32楼
a385971726 发表于 2013-11-26 10:42 ……………………………….什么意思?不明白
回复
wjqgywjq
2013年11月26日 11:27:05
33楼

路过,学习下
回复
woai5551981
2013年11月26日 17:42:43
34楼
你查一下与合闸线圈的电源回路,找到有一对断路器的常闭触点,这对触点可能存在粘连,如果不是,再查其他触点,很好排查的
回复
hyfksdl
2013年11月26日 17:48:24
35楼
顶贴,支持。。。。
回复
qifh001
2013年11月27日 00:24:00
36楼
liu583829685 发表于 2013-11-19 15:58 同意wangzhyhh观点:1、检查辅助点是否断开。2、控制回路有接地的情况造成线圈长期带电。3、检查直流供电回 …路过,学习一下。
回复
刘小邦
2013年11月27日 08:48:16
37楼
同意合闸线圈长时间带电
回复
liu583829685
2013年11月27日 08:55:01
38楼
三人行,必有我师!!
回复
龙小林
2013年11月27日 09:37:10
39楼
我这里的高压真空断路器也经常烧合闸线圈
回复
龙小林
2013年11月27日 09:39:28
40楼
一般还是频繁操作或质量问题
回复
电气李工
2013年11月27日 12:02:23
41楼
辅助触点粘住了没打开,可能是动作电流过大的原因,合闸线圈不能长期带电。
回复

相关推荐

APP内打开