同一批高压10KV高压开关柜中其中有一台VS1的合闸线圈总是烧毁,其他的没事!到底是什么原因呢?求解答
同一批高压10KV高压开关柜中其中有一台VS1的合闸线圈总是烧毁,其他的没事!到底是什么原因呢?求解答
32楼
a385971726 发表于 2013-11-26 10:42 ……………………………….什么意思?不明白
回复
33楼
路过,学习下
回复
34楼
你查一下与合闸线圈的电源回路,找到有一对断路器的常闭触点,这对触点可能存在粘连,如果不是,再查其他触点,很好排查的
回复
35楼
顶贴,支持。。。。
回复
36楼
liu583829685 发表于 2013-11-19 15:58 同意wangzhyhh观点:1、检查辅助点是否断开。2、控制回路有接地的情况造成线圈长期带电。3、检查直流供电回 …路过,学习一下。
回复
37楼
同意合闸线圈长时间带电
回复
38楼
三人行,必有我师!!
回复
39楼
我这里的高压真空断路器也经常烧合闸线圈
回复
40楼
一般还是频繁操作或质量问题
回复
41楼
辅助触点粘住了没打开,可能是动作电流过大的原因,合闸线圈不能长期带电。
回复