同一批高压10KV高压开关柜中其中有一台VS1的合闸线圈总是烧毁,其他的没事!到底是什么原因呢?求解答
同一批高压10KV高压开关柜中其中有一台VS1的合闸线圈总是烧毁,其他的没事!到底是什么原因呢?求解答
42楼
我觉得辅助点未断开的原因不靠谱,因为在合闸回路里有QF的辅助点还有合闸按钮串在里面,不可能都无法断开吧
回复
43楼
观摩学习在学习了
回复
44楼
学习中,很实用
回复
45楼
既然总是烧坏,我觉得跟线圈没有直接关系,还是因为合闸后,断路器辅助没有断开,导致合闸线圈长时间带电,发热烧坏
回复
46楼
两方面着手查:1、机械方面,主要考虑机构故障导致拒分。2、电气方面,查辅助开关。
回复
47楼
是这台开关的断路器辅助触点在断路器合闸后没有断开
回复
48楼
最好有图纸
回复
49楼
我在设计高压断路器手车二次图纸的时候,一般合闸线圈后面再串进开关辅助触点的一个闭点,你可以这样试试。
回复
50楼
检查控制回路,合闸线圈烧毁,肯定是线圈长期得电引起的。