同一批高压10KV高压开关柜中其中有一台VS1的合闸线圈总是烧毁,其他的没事!到底是什么原因呢?求解答
同一批高压10KV高压开关柜中其中有一台VS1的合闸线圈总是烧毁,其他的没事!到底是什么原因呢?求解答
22楼
每次都是换新线圈
回复
23楼
合闸线圈长时间带电
回复
24楼
感谢楼主分享!学习了...
回复
25楼
可能控制系统里有接触不良点,电压是否正常?
回复
26楼
我发现我不会的地方太多了。我准备明年开始系统性的学起。
回复
27楼
wxt2020 发表于 2013-11-23 21:09 我发现我不会的地方太多了。我准备明年开始系统性的学起。怎么了?亲,我也是不会的地方太多了!
回复
28楼
也要检查一下机械上的问题,有没有卡涩的现象!!
回复
29楼
最有可能的是控制回路有接地的情况造成线圈长期带电
回复
30楼
一个是在做控制设计的时候二次合闸后回路没断开导致,线圈长期带电,另一个是合闸线圈前有与分闸线圈联动的微动开关CK,可与该微动并个电容。
回复
31楼
.....................................