高压开关柜中VS1合闸线圈总是烧毁
liliyongjing
2013年11月17日 16:04:33
只看楼主

同一批高压10KV高压开关柜中其中有一台VS1的合闸线圈总是烧毁,其他的没事!到底是什么原因呢?求解答

同一批高压10KV高压开关柜中其中有一台VS1的合闸线圈总是烧毁,其他的没事!到底是什么原因呢?求解答
免费打赏
a836630931
2013年11月19日 21:37:29
12楼
除了上面说的原因以外 还要检查微机保护的重合闸功能 我们公司之前做两进线一母联试验的时候烧过合闸线圈
回复
liliyongjing
2013年11月20日 08:02:49
13楼
a836630931 发表于 2013-11-19 21:37 除了上面说的原因以外 还要检查微机保护的重合闸功能 我们公司之前做两进线一母联试验的时候烧过合闸 …有可能是这个原因
回复
feidankt66
2013年11月20日 11:44:47
14楼
把二次图发上来看看
回复
tumu1233211234567
2013年11月20日 12:06:54
15楼
这类高压断路器最常见的问题就是合闸线圈烧了!希望线圈厂家早日发明出不会经常被烧的线圈来:lol
回复
电气交流
2013年11月20日 12:27:11
16楼
是不是故障一直有,而防跳没有起作用?
回复
黄亚广2018
2013年11月20日 12:33:40
17楼
检查保险丝,,,,,,,,,,,,,,,
回复
ysxwm
2013年11月20日 16:16:29
18楼
是弹簧操作机构调整得不好,在合闸(分闸)脉冲发出后,但开关拒动,导致线圈长时间通电,最终烧毁线圈。
回复
kxmhanbing
2013年11月21日 20:47:12
19楼
辅助触点可能没断开,VS1烧线圈是最常见的故障了
回复
ousheng130321
2013年11月22日 10:32:08
20楼
除以上原因,还有就是合闸线圈质量问题。我司也出现过此类问题!
回复
海阔天空0
2013年11月22日 12:10:24
21楼
想知道最终解决时明确了没有到底什么原因导致
回复