同一批高压10KV高压开关柜中其中有一台VS1的合闸线圈总是烧毁,其他的没事!到底是什么原因呢?求解答
同一批高压10KV高压开关柜中其中有一台VS1的合闸线圈总是烧毁,其他的没事!到底是什么原因呢?求解答
12楼
除了上面说的原因以外 还要检查微机保护的重合闸功能 我们公司之前做两进线一母联试验的时候烧过合闸线圈
回复
13楼
a836630931 发表于 2013-11-19 21:37 除了上面说的原因以外 还要检查微机保护的重合闸功能 我们公司之前做两进线一母联试验的时候烧过合闸 …有可能是这个原因
回复
14楼
把二次图发上来看看
回复
15楼
这类高压断路器最常见的问题就是合闸线圈烧了!希望线圈厂家早日发明出不会经常被烧的线圈来:lol
回复
16楼
是不是故障一直有,而防跳没有起作用?
回复
17楼
检查保险丝,,,,,,,,,,,,,,,
回复
18楼
是弹簧操作机构调整得不好,在合闸(分闸)脉冲发出后,但开关拒动,导致线圈长时间通电,最终烧毁线圈。
回复
19楼
辅助触点可能没断开,VS1烧线圈是最常见的故障了
回复
20楼
除以上原因,还有就是合闸线圈质量问题。我司也出现过此类问题!
回复
21楼
想知道最终解决时明确了没有到底什么原因导致
回复