高压开关柜中VS1合闸线圈总是烧毁
liliyongjing
2013年11月17日 16:04:33
只看楼主

同一批高压10KV高压开关柜中其中有一台VS1的合闸线圈总是烧毁,其他的没事!到底是什么原因呢?求解答

同一批高压10KV高压开关柜中其中有一台VS1的合闸线圈总是烧毁,其他的没事!到底是什么原因呢?求解答
免费打赏
loujinpu
2013年11月17日 20:32:18
2楼
是否长期通电没断开啊
回复
fishbone_l
2013年11月17日 21:03:39
3楼
抽出式断路器没有完全将手车定位在工作或试验位置,如果多次尝试去电气合闸就容易烧线圈。
回复
zsphn6666
2013年11月18日 08:47:02
4楼
辅助触点没打开,线圈长期带电。
回复
pluliang
2013年11月19日 09:59:25
5楼
估计是这台开关的断路器辅助触点在断路器合闸后没有断开。
回复
电工刀
2013年11月19日 11:40:13
6楼
合闸线圈整流有问题,估计是线圈本身的故障
回复
wangzhyhh
2013年11月19日 12:38:19
7楼
1、检查辅助点是否断开。2、控制回路有接地的情况造成线圈长期带电。3、检查直流供电回路是否整流板有故障影响到直流电源。
回复
liu583829685
2013年11月19日 15:58:52
8楼
同意wangzhyhh观点:1、检查辅助点是否断开。2、控制回路有接地的情况造成线圈长期带电。3、检查直流供电回路是否整流板有故障影响到直流电源。
回复
l.wanli
2013年11月19日 16:37:53
9楼
最有可能的是控制回路有接地的情况造成线圈长期带电
回复
l.wanli
2013年11月19日 16:38:46
10楼
最有可能的是控制回路有接地的情况造成线圈长期带电
回复
lingxuct
2013年11月19日 16:39:07
11楼
有二个问题,一是合闸回路辅助接点(常闭)没断开,二是合闸回路卡卡开关合闸接点没断开。
回复

相关推荐