同一批高压10KV高压开关柜中其中有一台VS1的合闸线圈总是烧毁,其他的没事!到底是什么原因呢?求解答
同一批高压10KV高压开关柜中其中有一台VS1的合闸线圈总是烧毁,其他的没事!到底是什么原因呢?求解答
2楼
是否长期通电没断开啊
回复
3楼
抽出式断路器没有完全将手车定位在工作或试验位置,如果多次尝试去电气合闸就容易烧线圈。
回复
4楼
辅助触点没打开,线圈长期带电。
回复
5楼
估计是这台开关的断路器辅助触点在断路器合闸后没有断开。
回复
6楼
合闸线圈整流有问题,估计是线圈本身的故障
回复
7楼
1、检查辅助点是否断开。2、控制回路有接地的情况造成线圈长期带电。3、检查直流供电回路是否整流板有故障影响到直流电源。
回复
8楼
同意wangzhyhh观点:1、检查辅助点是否断开。2、控制回路有接地的情况造成线圈长期带电。3、检查直流供电回路是否整流板有故障影响到直流电源。
回复
9楼
最有可能的是控制回路有接地的情况造成线圈长期带电
回复
10楼
最有可能的是控制回路有接地的情况造成线圈长期带电
回复
11楼
有二个问题,一是合闸回路辅助接点(常闭)没断开,二是合闸回路卡卡开关合闸接点没断开。
回复