工地上面沿线布置 400 630 800 1000KVA的箱变,现在电工要我们报一下 低压柜总开关大小,我一直没搞明白,箱变内有几个低压柜?以400kva为例,二次侧电流为557A,那我再每个低压柜的总开关之和不能超过557A吗??还是怎么说?

工地上面沿线布置 400 630 800 1000KVA的箱变,现在电工要我们报一下 低压柜总开关大小,我一直没搞明白,箱变内有几个低压柜?以400kva为例,二次侧电流为557A,那我再每个低压柜的总开关之和不能超过557A吗??还是怎么说?
免费打赏
engineershao
2013年11月17日 12:44:07
2楼
分别用800A、1250A、1600A、2000A的断路器。
回复
wd0577
2013年11月17日 13:06:03
3楼
可以根据需要布置开关的大小和数量,单柜可以超过总电流,因为有分散系数!
回复
liliyongjing
2013年11月17日 14:02:39
4楼
分别用800A、1250A、1600A、2000A的断路器,这个是正确的
回复
liliyongjing
2013年11月17日 14:09:05
5楼
实际电流的计算就是有关电路的基本计算!变压器容量等于根3倍的电压和电流的乘积
回复
一指慢
2013年11月17日 21:59:34
6楼
箱变内低压柜的台数,视馈出路数的多少而定。
以400kva为例最少也要3台。总柜1台、电容柜1台、馈出柜1台。
回复
云飘飘
2013年11月18日 07:04:42
7楼
可能是让你报变压器出线开关
回复
sushibo4321
2013年11月26日 11:08:42
8楼
这个不是设计院的事吗,
回复
hysynx
2013年11月26日 12:01:26
9楼
呵呵。。。。。。。
回复
wboy8759
2013年11月26日 12:11:58
10楼
其实,楼主作为负荷用户方,这不是强人所难么?你只要提供一份详细的负荷清单、主要负荷分布图以及供电要求就可以了。什么开关规格、回路数应全部由电工们去法算的啦,这属于他们的责任业务。
回复
lingxuct
2013年11月26日 14:08:46
11楼
“布置 400 630 800 1000KVA的箱变,现在电工要我们报一下 低压柜总开关大小”

箱变里装的是多少就报多少!

让你报总开关,不是每柜子上的开关,是与变压器低压母排相连的开关!