污水泵正常工作一段时间后电流变小是怎么回事?
tailuning
tailuning Lv.7
2013年11月15日 16:33:14
只看楼主

我们单位污水站里,有一台污水泵,4.KW,刚启动时电流正常,上水也正常,可不过十分钟,出水变小,电流也变为6.7,.且前后三项的电流均平衡,..电机检测没问题,,换一电源线工作正常..请问我以前用的是塑铜线,没有接头阿?这是镇么回事?求教..

我们单位污水站里,有一台污水泵,4.KW,刚启动时电流正常,上水也正常,可不过十分钟,出水变小,电流也变为6.7,.且前后三项的电流均平衡,..电机检测没问题,,换一电源线工作正常..
请问我以前用的是塑铜线,没有接头阿?这是镇么回事?求教..


免费打赏
sang9988
2013年11月15日 17:03:58
2楼
潜水泵里面是不是有东西卡着了,造成电流增大。你自己在好好的检查一下
回复
tailuning
2013年11月16日 09:02:31
3楼
没有,出水好着呢,就是五六分钟的样子,出水变小,停机从开又正常,如此重复,,
回复
wangyuhua917
2013年11月16日 10:12:47
4楼
这是什么情况呀:(
回复
dianqipanli
2013年11月16日 10:26:39
5楼
出水变小,电机负载也减轻了吧。
回复
lsc19590714
2013年11月16日 12:46:35
6楼
从你的描述看是与电机导线有关系。但应肯定的是电器问题,而不是水泵体问题。检查分两部分:电动机本体,定子绕组接线方式是否与名牌一致?测试三相绕组分别对地电阻值,三相绕组之间电阻值是否相同?每相绕组电阻值是多少?以上测试数据应符合标准。另外:电动机上电试验,水泵空载,电动机实测电流是50%以下为好。第二部分查从电源开关到交流接触器、热继电器到电动机接线端子处的导线应仔细检查,有必要上电测试首尾端的空载电压?反复动作N次,看测试结果数据相同否?
回复
一指慢
2013年11月16日 13:54:03
7楼
既然是“换一电源线工作正常”了,那么应是电源线的原因了。
不知原来是何种线,各接头处(开关、电机接线盒等)是否有氧化、锈蚀、松动而引发接触不良。
回复
lao_zhang9
2013年11月16日 21:32:27
8楼
这不是电气的问题。污水池内的杂物太多,特别是塑料袋之类堵住进水口造成出水量减少,电流自然就降低。当你停机后,管道里的水回流又把杂物冲掉,重新启动又正常。可能污水池的水位降低了。
回复
tailuning
2013年11月17日 08:20:33
9楼
多谢,指点,,,电源线原先用的是三心2.5硬铜线..我们换一电源线就没事了..
我现在就没想通原先的电源线中间也没街头,距离不过五十米,,铜线是表面是腐蚀了,可也不至于这样啊?
所以我觉得奇怪,和大家分享一下..
回复