酒店有两台S9-M-1000/10kVA的变压器,93年的,一台运转良好,一台变压器如果停用就会出现漏油状况,开启后,变压器温度上升后漏油情况又好了,漏油点找了几次也没找到确定的点,有遇到过同样问题的吗?帮个忙呗。
酒店有两台S9-M-1000/10kVA的变压器,93年的,一台运转良好,一台变压器如果停用就会出现漏油状况,开启后,变压器温度上升后漏油情况又好了,漏油点找了几次也没找到确定的点,有遇到过同样问题的吗?帮个忙呗。
2楼
首先找出渗漏点,从现象描述应该是橡胶垫子密封不好,把螺栓紧固一下,如果继续漏应该大修,更换垫子。
回复
3楼
漏油点找不到?停电检修是把变压器擦干净了再找找。一般就是呼吸器,放油口,高低压接线柱和大盖的密封圈老化或者没压紧,尤其是大盖螺栓要是拧的力量不统一很容易渗油的。
回复
4楼
认真学习争取成为变压器达人
回复
5楼
往里面打气压,会容易发现
回复
6楼
只要仔细,学习
回复
7楼
密封件老化漏油,更换所有密封件。
回复
8楼
“漏油点找了几次也没找到确定的点”?奇怪了,没长眼睛吗,还是被散热管(片)挡住了?
更奇怪的是“停用就会出现漏油状况,开启后,变压器温度上升后漏油情况又好了”,是不是说反了?
回复
9楼
同意楼上说的,油侵变压器漏油一般都是出线端密封圈老化造成的,先找一个扳手拧一下看看,如果还不行,只能经常检查定期加油或者吊芯大修
回复
10楼
新人看回复学习了!
回复