主题:冰水冷却水系统送回水压力波动大环境:车间机房,内有马达、变频器、空压机、冰水机等,噪音偏高,温度偏高设备:西门子300PLC、HUBA压力变送器、温度变送器、屏蔽双绞线连接:压力传感器经过屏蔽双绞线直接连接至PLC引出接线端子,屏蔽线有接地现象:同一电控柜内压力波动较大,变化比较快(0-0.8bar不停波动,实际压力为1.6bar),温度显示正常,尝试方法: 一、重新布线连接后,回水压力波动变小,供水压力无变化,波动依旧;
环境:车间机房,内有马达、变频器、空压机、冰水机等,噪音偏高,温度偏高
设备:西门子300PLC、HUBA压力变送器、温度变送器、屏蔽双绞线
连接:压力传感器经过屏蔽双绞线直接连接至PLC引出接线端子,屏蔽线有接地
现象:同一电控柜内压力波动较大,变化比较快(0-0.8bar不停波动,实际压力为1.6bar),温度显示正常,
尝试方法:
一、重新布线连接后,回水压力波动变小,供水压力无变化,波动依旧;
二、重新铺设弱电接地线,波动范围无变化;
三、重新布线,屏蔽线多余部分盘成一盘,未裁剪,连接接线端子,数据传输正常(多余屏蔽线约20米,太短无效果)
怀疑为机房内干扰严重,计划增加滤波器,不知是否可行,有没有其它处理方法,请各位大侠赐教,谢谢