请问一下:现在有个产业园,里面有各个大楼,大楼里面有各个独立的报警系统。现在甲方提出要求,想要在某个大楼设置一个总的报警控制室,就是仅在总控制室这边设置人员值班。各个大楼的独立报警系统有报警信号时,需要本地自己发出报警信号,并传输到总控制室这边。请问这个一般是怎么连接的?要预留说明样子的接线端口个管道?多谢
肿么没有回答一下,跪求大神
回复
3楼
我不会啊,没法帮到你啊
回复
4楼
每个区报与主机间至少留2根管。。。。
回复
5楼
如果各建筑立面主机是同一个品牌的,可以用信号线当数据线将各个主机连成环状,保险系数高点,支状也行。如果不是同品牌主机,各个主机间是没法互相识别彼此信号的,只能各个区域机设置输出模块,把报警信号输出,然后总控制中心用输入模块识别开关量信号。比如某个A区域机的烟温感报警,就输出一个信号,总控室用一个模块识别这个信号,并在总控室主机编为A区域烟温感报警。同理实现消火栓,喷淋等动作监控。总之,不同品牌间信号交流只能靠模块,不可能点对点识别区域机所有信号的。这是信号交流的思路。
关于埋管,同品牌的话,只是多两组数据线,DN50都行了,当然还要看广播、电话、多线盘的控制模式了。
不同品牌主机,也就是信号和电源两组线。
另外,不清楚各个区域机是不是单独设置了广播和电话主机,是否需要集中管理呢?硬线启泵和风机的多线盘是否也是各个区域机已经单独设置,需要在总控制集中管理呢?如果区域机品牌不同,又单独设置了广播、电话及多线盘,那这个改造工程就复杂了,原先很多东西要废掉重做。如果是同品牌,看总控室要实现什么样的功能,是否需要集中管理广播,电话,多线盘。如果都需要各个区域机到主机的线路改造量也很大,看各个区域机的线路量了。
回复
6楼
1860163 发表于 2013-12-6 09:13 如果各建筑立面主机是同一个品牌的,可以用信号线当数据线将各个主机连成环状,保险系数高点,支状也行。如 …一下子完全明白了。。。。要鼓励这位同学要常上土木来给大家交流一下啊!!这个项目用的都是同品牌的消防设备,只不过原来是“各自为政”的,就是说各个区域板块有主机有消防泵,多线盘也各有一套。现在就是土建施工预埋管阶段,所以甲方想设个总控制室,各个区域的控制盘那些保留,就是把消防信号共享到总控制室那边而已。
回复
7楼
肯先生 发表于 2013-12-13 13:39 一下子完全明白了。。。。要鼓励这位同学要常上土木来给大家交流一下啊!!这个项目用的都是同品牌的消 …那就只需要把各个主机用信号线进行联网就可以了。每个主机都有联网的接口的。同品牌主机之间是可以通过数据线识别信号的,把主控制的主机设置为总机,可以查看其他主机的报警状态
回复
8楼
1860163 发表于 2013-12-14 12:35 那就只需要把各个主机用信号线进行联网就可以了。每个主机都有联网的接口的。同品牌主机之间是可以通过数 …我问过他们厂家了,他们都是直接用电缆连接,一千米之内的可以。超过一千米需要增加一个信号放大器。我之前也是以为要走光纤局域网的,但是他们互联都用电缆。
回复
9楼
消防外行,学习中......
回复
10楼
1860163 发表于 2013-12-6 09:13 如果各建筑立面主机是同一个品牌的,可以用信号线当数据线将各个主机连成环状,保险系数高点,支状也行。如 …大师希望以后会再土木上经常见到你的精彩回答
回复
11楼
在这里能学到很多知识。
回复