一起事故分析:6KVI段一高压柜出线接地、三相短路,备自投母联合闸
xymen
xymen Lv.2
2013年11月14日 21:29:58
只看楼主

6KVI段一高压柜出线接地、三相短路,备自投母联合闸,II段也跳闸,造成I段、II段失电,高压柜出现接地、三相短路的原因很快就查出来了,可备自投母联自动合闸很令人迷惑了,备自投一直没有投用,保护也没有送电,可发生事故时,备自投却自动合闸了,大家给分析分析,备自投自动合闸的原因是什么?

6KVI段一高压柜出线接地、三相短路,备自投母联合闸,II段也跳闸,造成I段、II段失电,高压柜出现接地、三相短路的原因很快就查出来了,可备自投母联自动合闸很令人迷惑了,备自投一直没有投用,保护也没有送电,可发生事故时,备自投却自动合闸了,大家给分析分析,备自投自动合闸的原因是什么?
免费打赏
lingxuct
2013年11月15日 07:28:42
2楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-11-15 07:31 编辑

BZT线路有问题:
1、带故障投备用电源;(应该对故障跳闸闭锁BZT)
2、BZT没投,且自动投到故障上,说明线路有问题。

其次,保护有问题,出线故障为什么不跳出线断路器?
越级跳进线后,BZT误动作,把二路电源全跳光!
回复
zsphn6666
2013年11月15日 08:42:47
3楼
保护动作应该闭锁重合闸。
回复