针对防雷接地装置这块,还有疑问的新人,建议看下!
凯特你好
2013年11月14日 15:09:56
只看楼主

本帖最后由 凯特你好 于 2013-11-14 15:25 编辑 建筑物防雷设计---接地装置(剖析)! 针对接地装置这块,还有疑问的新人,建议看下! 接地装置 (1)接地装置 (2)接地装置安装见图 a)墙上的测试接头 b)地面的测试接头在建筑物地面处连接板(测试点)的安装:1—墙上的测试点; 2—土壤中抗腐蚀的T型接头;

本帖最后由 凯特你好 于 2013-11-14 15:25 编辑


建筑物防雷设计---接地装置(剖析)
针对接地装置这块,还有疑问的新人,建议看下!

接地装置 (1)
图片1.jpg

接地装置 (2)
接地装置安装见图
图片2.png
a)墙上的测试接头

图片3.png
b)地面的测试接头

在建筑物地面处连接板(测试点)的安装
1—墙上的测试点;
2—土壤中抗腐蚀的T型接头;
3—土壤中抗腐蚀的接头;
4—钢梁与接地线的接点

图片4.png
a) 接地极位于沥青防水层下无钢筋的混凝土中

图片5.png
b) 部分接地导体穿过土壤

图片6.png
c) 穿过沥青防水层将基础接地极与接地排相连的连接导体

地基防水层外接地极连接安装
1—引下线;
2—测试接头;
3—与内部LPS相连的等电位连接导体;
4—无钢筋的混凝土;
5—LPS的连接导体;
6—基础接地极;
7—沥青防水层;
8—测试接头与钢筋的连接导体;
9—混凝土中的钢筋;
10—穿过沥青防水层的防水套管;

接地装置 (3)
在建筑物外人员可经过或停留的引 下线与接地体连接处3m范围内,应用 防止跨步电压对人员造成伤害的下列 一种或多种方法:
1)铺设使地面电阻率不小50kΩm的 5cm厚的沥青层或15cm厚的砾石层。
2)设立阻止人员进入的护栏或警示牌。
3)将接地体敷设成水平网格。

4.2.1 第8款规定
▲ 独立接闪杆、架空接闪线(网)独立接地的冲击接地电阻不宜大于10Ω。在土壤电阻率高的地区,可适当增大冲击接地电阻,但在3000Ω.m以下地区,不应大于30Ω。

接地装置 (4)
GB50169-2006规定,永冻土地区接地:
1. 敷设在溶化地带或溶化土带的水池中
2. 敷设深钻式接地极或利用井管或其他深 埋地下的金属构件作接地极,还应敷设 深度约0.5m的伸长(水平)接地极
3. 在房屋溶化盘内敷设接地装置
4. 在接地极周围人工处理土壤以降低冻结温度和土壤电阻率。
5. 掌握地质结构资料和土壤电阻率的 分布,以使深井选好位置
6. 坚硬岩石上,可考虑深井爆破,使 降阻剂在孔底呈立体树枝分布
7. 深井电极打入地下低阻地层1~2m
8. 深井电极应就近焊接到水平网上

接地装置 (5)

防雷装置钢材焊接时的搭线长度及焊接方法
0000.jpg


接地装置 (7)
▲ 敷设在土壤中的接地体与混凝土基础中的钢材相连接时,宜采用铜材或不锈钢材料。
▲ 本条第7款的规定,引自GB/T21714.3中E.5.4.3.2的要求,该条说明“需要强调的是,与埋在土中的铜导体一样,混凝土中的钢筋产生相同的电位。这为钢筋混凝土建筑物的接地装置设计提供了一个很好的工程解决方法。”

整理完毕!相关行业的的人可以认真看下~让小问题扼杀到摇篮里~



图片1.jpg


图片2.png


图片3.png


图片4.png


图片5.png


图片6.png


0000.jpg

免费打赏
凯特你好
2013年11月14日 15:24:04
2楼
对这块模糊的人员可以看下~
回复
ccccyq
2013年11月15日 13:31:53
3楼
顶一下,第一个图,那个接地装置有点吓人哦
回复
ydiqwz
2013年11月18日 08:36:13
4楼
学习了,谢谢楼主!
回复
yxj19631026
2013年11月19日 14:33:47
5楼
学习了,谢谢楼主!
回复
漫步人生路
2013年11月19日 15:40:28
6楼
清晰明了,学习了
回复
mny_maker
2013年11月20日 09:49:04
7楼
学习了,谢谢楼主!
回复

相关推荐

APP内打开