讨论:为使防雷接地装置接地电阻小于1,采取的措施
unbreakablebrian
2009年05月13日 13:47:25
来自于防雷减灾
只看楼主

如果防雷接地测试电阻大于1欧,那么我觉得因分两种情况来解决一:采用构造柱主筋做引下线,基础钢筋做接地极时当测试电阻大于1欧,可以增加打入接地极来降低电阻二:采用人工接地极时当测试电阻大于1欧,可以增加接地极的数量或者在现有接地极上使用专用降阻剂来解决这个问题个人的一点看法还请有经验的朋友一起说说,讲讲现在的常用方法:lol

如果防雷接地测试电阻大于1欧,那么我觉得因分两种情况来解决
一:采用构造柱主筋做引下线,基础钢筋做接地极时
当测试电阻大于1欧,可以增加打入接地极来降低电阻

二:采用人工接地极时
当测试电阻大于1欧,可以增加接地极的数量或者在现有接地极上使用专用降阻剂来解决这个问题

个人的一点看法

还请有经验的朋友一起说说,讲讲现在的常用方法
:lol
免费打赏
huanghesheng
2009年05月14日 23:26:05
2楼
何必非要小于1欧姆。
回复
unbreakablebrian
2009年05月15日 13:49:09
3楼
难道还能大于1欧?
呵呵
回复
z2681148
2009年05月16日 13:40:03
4楼
小于1欧还好点,做个小于0.5欧的那才吓人。上次做个电站要求下于0.5欧害死人了。

我采用离子接地棒加电镀铜包钢作为垂直接地体这样有效的增加了接地的深度,用大量接地模块作为水平接地体这样有效的增加了水平接地面积。。。而且还用了大量降阻剂改善土壤环境最后还是做成了0.7欧,本身的土壤不怎么滴!诶