防雷人工接地装置可以打在道路下吗?
tnc
tnc Lv.10
2008年09月28日 17:06:02
只看楼主

建筑周围是道路,防雷人工接地装置可以打在道路下吗?道路是沥青的,规范包括施工规范那几种做法看过,问题是如果接地极全部都打在道路下,也可以参照这个执行?谢谢!

建筑周围是道路,防雷人工接地装置可以打在道路下吗?道路是沥青的,
规范包括施工规范那几种做法看过,问题是如果接地极全部都打在道路下,也可以参照这个执行?
谢谢!
混在电气
2008年09月29日 11:49:26
2楼
应该可以,只是你检修的时候比较麻烦了。
回复
lzh1718
2008年09月29日 16:14:03
3楼

同意二楼说的
回复
tnc
2008年09月29日 16:23:36
4楼
为什么检修的时候比较麻烦?能举个例子吗?
回复
yinhuixiayan2004
2008年09月29日 22:13:09
5楼
不可能,可以看下民用建筑设计规范
回复
hu0369
2008年10月03日 20:25:24
6楼
可以的只要达到接地电阻就行
回复
lhjun150212
2008年10月04日 07:10:15
7楼
建筑物防雷设计规范
第4.3.5条防直击雷的人工接地体距建筑物出人口或人行道不应小于3m。当小于3m时应采取下列措施之一:
一、水平接地体局部深埋不应小于1m;
二、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层;
三、采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2m。
回复