【头疼】该厂房防雷和接地装置怎么做
l521523
l521523 Lv.7
2012年07月10日 11:06:42
来自于防雷减灾
只看楼主

该厂房甲类厂房,砖混结构,内有2区爆炸危险物质,厂房中间伸出一部分钢结构平台,钢结构支架是从地面向上延伸30米,请看以下照片,请问该厂房防雷怎么做,接地装置怎么做,请简要叙述一下。

该厂房甲类厂房,砖混结构,内有2区爆炸危险物质,厂房中间伸出一部分钢结构平台,钢结构支架是从地面向上延伸30米,请看以下照片,请问该厂房防雷怎么做,接地装置怎么做,请简要叙述一下。

360截图20120710105226500.jpg


360截图20120710105256234.jpg


360截图20120710105359750.jpg


360截图20120710105456015.jpg

l521523
2012年07月10日 11:30:49
2楼
很是为难,主要是接地装置不知道怎么做,如果仅仅利用砖混结构基础内钢筋做接地行不?如果不行敷设人工接地体的话有牵涉到一个建筑红线处怎么敷设;砖混屋顶是否还有必要装设避雷带,钢结构加架上是否用装设避雷针,一系列问题很是头疼。
回复
laohuang168
2012年07月12日 10:42:23
3楼
房前有这么大一块空地,怎么会牵涉到建筑红线呢?
回复
calmsea2007
2012年07月12日 10:58:11
4楼
应该不能利用设备金属做引下线吧。
我觉得跟石油工厂的管道防雷有点像。
回复
混在电气
2012年07月12日 11:14:24
5楼
应该首先确定防雷属于一类还是二类防雷建筑物,如果是二类的话,在金属的厚度满足规范要求的前提下,利用其做接闪器应该是可以的。引下线完全可以沿砖墙外明敷设引下的。
回复
yangdinglin123
2012年07月12日 14:43:59
6楼
可以明设避雷线啊 这个就不受房子形状的影响
回复
bc04102
2012年07月12日 16:01:01
7楼
回复
bc04102
2012年07月12日 16:12:36
8楼
先做好厂区可靠有效接地网(每个接地极电阻小于4欧),做好后在建筑物或设备顶端装设独立的避雷设施(避雷针或避雷塔),并要高于建筑物或设备3-5米,如果该建筑物或设备平米面积大,必须提高避雷设施高度,后将该避雷设施与全场接地网进行多端多点接地,无法暗敷就明敷好了,焊接或搭接一定要注意!
回复
wang461588872
2012年07月12日 16:14:21
9楼
回复
l521523
2012年07月12日 17:15:47
10楼
厂房内有2区爆炸危险环境场所,所以该厂房定为二类防雷建筑物。
回复
l521523
2012年07月12日 17:32:57
11楼
大家看这么做行不,利用钢支架接刚平台做接闪器,在厂房外围敷设一圈人工接地体,从人工接地体引出40*4扁钢与钢架支柱连接,在厂房内设MEB,敷设一圈40*4扁钢做等电位连接,连接金属设备及钢支架。我觉得刚支架平台远远高于厂房屋面,厂房屋面就没必要做避雷措施了吧,个人意见,欢迎大家指教。
回复