【头疼】该厂房防雷和接地装置怎么做
l521523
l521523 Lv.7
2012年07月10日 11:06:42
来自于防雷减灾
只看楼主

该厂房甲类厂房,砖混结构,内有2区爆炸危险物质,厂房中间伸出一部分钢结构平台,钢结构支架是从地面向上延伸30米,请看以下照片,请问该厂房防雷怎么做,接地装置怎么做,请简要叙述一下。

该厂房甲类厂房,砖混结构,内有2区爆炸危险物质,厂房中间伸出一部分钢结构平台,钢结构支架是从地面向上延伸30米,请看以下照片,请问该厂房防雷怎么做,接地装置怎么做,请简要叙述一下。

360截图20120710105226500.jpg


360截图20120710105256234.jpg


360截图20120710105359750.jpg


360截图20120710105456015.jpg

l521523
2012年07月12日 17:35:05
12楼
不过以上做法出现一个问题就是环形人工接地体怎么做。如果做成环形的话,势必要超出建筑红线,如果不做成环形,仅仅敷设至建筑红线处,即人工接地体成U形,不知道可以不.
回复
crystal_2
2012年07月12日 23:36:51
13楼
弱弱问一下,建筑红线是什么意思 a
回复
watsoncheung
2012年07月13日 08:16:54
14楼
学习了
回复
混在电气
2012年07月13日 11:24:46
15楼
条件不允许的时候,接地不一定要做成环形吧,独立避雷针的接地不也环起来嘛!
回复
desparado
2012年07月13日 11:40:32
16楼
不会是炼地沟油的吧
回复
l521523
2012年07月13日 11:56:21
17楼
呵呵 明确告诉你 不是 是一个生产乙酸乙酯的厂房
回复
chumingxu
2012年07月13日 13:44:48
18楼
回复
l521523
2012年07月13日 17:12:42
19楼
自己再顶一下 希望大家多提宝贵意见啊
回复
machao101217
2012年07月14日 10:32:27
20楼
这个...真心不懂,没到那水平。望高人指点
回复
zzhspeed
2012年07月14日 14:04:25
21楼

这个方案就可以。
本建筑属于二类防雷,利用屋顶钢结构支架做接闪器,柱内钢筋做引下线(砖混也有构造柱的,如果确实无法利用就用扁钢设专用引下线),基础钢筋作接地体。接地电阻4欧,不够时沿建筑四周做接地扁钢和接地极。
回复

相关推荐

APP内打开