0.4kV升压变压器组别选择
wangyp365
wangyp365 Lv.3
2013年11月14日 11:05:46
来自于变压器
只看楼主

小弟现在有一个工程需要安装备用柴发,柴发选择为:电压等级0.4kV,容量:2000kW。现要并机到高压进线侧,高压进线采用20kV,故设置2500kVA变压器,那么现在变压器的组别我应该选用什么的呢?是Yn,d11吗?在线等!

小弟现在有一个工程需要安装备用柴发,柴发选择为:电压等级0.4kV,容量:2000kW。现要并机到高压进线侧,高压进线采用20kV,故设置2500kVA变压器,那么现在变压器的组别我应该选用什么的呢?是Yn,d11吗?在线等!
免费打赏
zsphn6666
2013年11月18日 09:16:38
2楼
是选择柴油发电机的升压变压器?
回复
xintgzl
2014年02月25日 22:23:01
3楼
认真学习争取成为变压器达人