大功率电动机起动方式的选择的计算
xiechengxiaoxu
2013年11月14日 09:59:59
只看楼主

本帖最后由 如天果晴 于 2013-11-14 11:37 编辑 一项目,有三台 110KW 的水泵电机(两用一备,不会同时起动),电机选取Y2-315S-4 110KW型, 额定电流201A Kst=6.9 堵转转矩/额定转矩=2.1 (电动机起动转矩 ) 变压器容量为1250KVA,变压器还带其他负荷约600KW,水泵的电缆3*150+70,长度为260m左右。现要确定水泵的起动方式,我参考书籍《工业与民用配电设计手册》第三版 进行了计算,不知计算的对不对,请各位大神帮忙瞧瞧,在此先谢谢了

本帖最后由 如天果晴 于 2013-11-14 11:37 编辑

一项目,有三台 110KW 的水泵电机(两用一备,不会同时起动),电机选取Y2-315S-4 110KW型, 额定电流201A Kst=6.9 堵转转矩/额定转矩=2.1 (电动机起动转矩
变压器容量为1250KVA,变压器还带其他负荷约600KW,水泵的电缆3*150+70,长度为260m左右。现要确定水泵的起动方式,我参考书籍《工业与民用配电设计手册》第三版 进行了计算,不知计算的对不对,请各位大神帮忙瞧瞧,在此先谢谢了
先按全压起动计算 参考 P270 页 表格 6-16

"预接负荷的无功功率" 我用的公式正确吗?不是很确定 请一块帮忙瞧瞧




免费打赏
lingxuct
2013年11月14日 15:04:16
12楼
110KW电机在1250变压器带了600KW(设cosφ=0.90),且三台110KW风机已开了一台的情况下,第二台直接全压起动时,电机端在起动瞬间的电压只有267.1V,起动可能较困难。

因为在变压器侧带上710KW负荷时,第二台110电机起动的电压为371V(还可以);

150平方电缆260米的阻抗为0.04264Ω,最大起动电流为1407A,电缆上压降有103.9V,371-103.9=267.1V
回复
ljn112233
2013年11月14日 15:20:20
13楼
进来 学习。。。
回复
wgw5213344
2013年11月14日 15:22:07
14楼
本帖最后由 wgw5213344 于 2013-11-14 15:23 编辑

向版主学习一下,考虑的比较周到
回复
xiechengxiaoxu
2013年11月14日 16:33:41
15楼
lingxuct 发表于 2013-11-14 15:04 110KW电机在1250变压器带了600KW(设cosφ=0.90),且三台110KW风机已开了一台的情况下,第二台直接全压起动 …版主您好, 书上说,电机的起动条件是:1、 电动机起动时,母线上的电压符合(一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于额定电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于额定电压的85%)的规定。2、电动机端子电压满足电机的起动转矩 大于 静阻转矩 ,即电动机端子电压相对值Ustm ≥ 电动机传动机械的静阻转矩相对值Mj   就可以起动了。根据我的计算,母线电压满足   起动转矩也满足    如果第二台不行的话,一定是我的计算出错了,我仔细看了一下,还是Qfh 预接负荷的无功功率,这个地方出错了 公式中为ST,而我用的SrT, 不知道ST是什么,还请您说明一下。 按照我的计算,变压器可以带无数台110KW的电机,因为全压起动条件一直满足,这肯定是错的 我是一个菜鸟,您给出的数据如267.1V ,371V ,和103.9V都没看出是怎么求出来的 麻烦您把计算过程也写上来吧 谢谢了
回复
lingxuct
2013年11月15日 07:44:23
16楼
变压器侧低压母线上电压371V是带上710KW时加第二台110KW电机的起动电流(1407A)。

150平方电缆260米的阻抗为0.04264Ω,最大起动电流为1407A,电缆上压降有103.9V,371-103.9=267.1V
回复
huanghe521
2013年11月15日 08:46:59
17楼
学习了........
回复
老盖
2013年11月15日 09:06:09
18楼
顶楼上
回复
tianpeizhang
2013年11月15日 09:08:59
19楼
计算过程基本正确,Um和Qfh取值有问题。已知预接负荷功率,不必用手册上那个的公式计算Qfh,直接根据功率因数计算即可,应该有无功补偿装置吧,Um应取0.4kv。这种情况最好降压启动,以便将来增加负荷。