本帖最后由 如天果晴 于 2013-11-14 11:37 编辑 一项目,有三台 110KW 的水泵电机(两用一备,不会同时起动),电机选取Y2-315S-4 110KW型, 额定电流201A Kst=6.9 堵转转矩/额定转矩=2.1 (电动机起动转矩 ) 变压器容量为1250KVA,变压器还带其他负荷约600KW,水泵的电缆3*150+70,长度为260m左右。现要确定水泵的起动方式,我参考书籍《工业与民用配电设计手册》第三版 进行了计算,不知计算的对不对,请各位大神帮忙瞧瞧,在此先谢谢了

本帖最后由 如天果晴 于 2013-11-14 11:37 编辑

一项目,有三台 110KW 的水泵电机(两用一备,不会同时起动),电机选取Y2-315S-4 110KW型, 额定电流201A Kst=6.9 堵转转矩/额定转矩=2.1 (电动机起动转矩
变压器容量为1250KVA,变压器还带其他负荷约600KW,水泵的电缆3*150+70,长度为260m左右。现要确定水泵的起动方式,我参考书籍《工业与民用配电设计手册》第三版 进行了计算,不知计算的对不对,请各位大神帮忙瞧瞧,在此先谢谢了
先按全压起动计算 参考 P270 页 表格 6-16

"预接负荷的无功功率" 我用的公式正确吗?不是很确定 请一块帮忙瞧瞧




免费打赏
电气交流
2013年11月14日 10:09:29
2楼
这个没有任何问题,不用计算了。
回复
电气交流
2013年11月14日 10:10:32
3楼
直接起动无非要考虑两个因素
一是母线压降是否满足规定,二是电动机端电压是否满足起动要求
回复
xiechengxiaoxu
2013年11月14日 10:11:07
4楼
怎么乱码了呢?????
直接上图片和附件了 大家将就一下吧

回复
zigj
2013年11月14日 10:13:35
5楼
1250 变压器,260米距离,110KW电机,直起没问题。
看你的计算过程,基本可以。就是有点乱,还不如把计算书直接贴上来,让大家检查检查。
回复
电气交流
2013年11月14日 10:18:31
6楼
实在不放心,把至电动机的电缆加大点,这样母线压降大一点,但是怎么地也不会下降到0.88以下
回复
xiechengxiaoxu
2013年11月14日 10:23:29
7楼
zigj 发表于 2013-11-14 10:13 1250 变压器,260米距离,110KW电机,直起没问题。看你的计算过程,基本可以。就是有点乱,还不如把计算书 …你好,已经上传了计算过程,请多多指教
回复
电气交流
2013年11月14日 10:39:16
8楼
水泵随便起动,计算过程基本没有问题,但是对于高压侧的短路容量你太乐观了。
建议你取50,这样更合适些,还有你那个阻抗0.09哪里来的,我们一般取0.08。
回复
xiechengxiaoxu
2013年11月14日 11:10:14
9楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-11-14 10:39 水泵随便起动,计算过程基本没有问题,但是对于高压侧的短路容量你太乐观了。建议你取50,这样更合适些, …谢谢你了 0.09来自《工业与民用配电设计手册》 P270也表格6-16 “ X1– ” 中的“用于10KV交联聚乙烯电缆时0.08改为0.09” 好吧我承认我错了 谢谢你了 请问高压侧短路容量是怎么定的
回复
xiechengxiaoxu
2013年11月14日 11:28:14
10楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-11-14 10:39 水泵随便起动,计算过程基本没有问题,但是对于高压侧的短路容量你太乐观了。建议你取50,这样更合适些, …谢谢你了 0.09应该是我看错了 把电缆当成10KV的了 请问高压侧短路容量的50你是怎么去的,能介绍下方法吗?
回复
电气交流
2013年11月14日 12:23:28
11楼
我的意思是高压侧短路容量设置小一点,如果按照这个小短路容量校验都没有问题,
大短路容量更加没有问题。
有时候短路容量小的不可思议,50有时候都不保险。
回复