大功率电动机起动方式的选择的计算
xiechengxiaoxu
2013年11月14日 09:59:59
只看楼主

本帖最后由 如天果晴 于 2013-11-14 11:37 编辑 一项目,有三台 110KW 的水泵电机(两用一备,不会同时起动),电机选取Y2-315S-4 110KW型, 额定电流201A Kst=6.9 堵转转矩/额定转矩=2.1 (电动机起动转矩 ) 变压器容量为1250KVA,变压器还带其他负荷约600KW,水泵的电缆3*150+70,长度为260m左右。现要确定水泵的起动方式,我参考书籍《工业与民用配电设计手册》第三版 进行了计算,不知计算的对不对,请各位大神帮忙瞧瞧,在此先谢谢了

本帖最后由 如天果晴 于 2013-11-14 11:37 编辑

一项目,有三台 110KW 的水泵电机(两用一备,不会同时起动),电机选取Y2-315S-4 110KW型, 额定电流201A Kst=6.9 堵转转矩/额定转矩=2.1 (电动机起动转矩
变压器容量为1250KVA,变压器还带其他负荷约600KW,水泵的电缆3*150+70,长度为260m左右。现要确定水泵的起动方式,我参考书籍《工业与民用配电设计手册》第三版 进行了计算,不知计算的对不对,请各位大神帮忙瞧瞧,在此先谢谢了
先按全压起动计算 参考 P270 页 表格 6-16

"预接负荷的无功功率" 我用的公式正确吗?不是很确定 请一块帮忙瞧瞧




免费打赏
lptkz
2013年11月15日 11:40:25
22楼
比较恰当的做法是:让110KW的电动机降压启动,你原来选择的电缆也就不用更换面积了。
回复
a3674655
2013年11月15日 13:01:43
23楼
MJ是什么?
如果用软启动的话也可用这公式算吗?
回复
xiechengxiaoxu
2013年11月15日 14:34:20
24楼
本帖最后由 如天果晴 于 2013-11-15 16:52 编辑 lingxuct 发表于 2013-11-15 07:44 变压器侧低压母线上电压371V是带上710KW时加第二台110KW电机的起动电流(1407A)。150平方电缆260米的阻 …版主您好,我看了您以前回复比别人的帖子,又看了一上午的书,还是有几点疑问,请您有空的时候帮我解答一下,错误的地方请您指出。关于371V的来历起动第二台电机时,已经带负荷710KW,cosφ=0.9,负荷电流I=710/(1.732*0.38*0.90)=1198.6A1250变压器的低压侧额定电流为1804.3A,110KW电机的额定电流为201A,电机的起动电流为1407A,变压器在电机起动时有1198.6+1407=2605.6A2605.6/1804.3X100%=144.4%,在变压器运行规程中,1.75倍负荷时,变压器允许运行15分钟,这样,变压器是允许电机起动的,但还必须校验电机起动时变压器侧低压母线上的电压不低于85%:我们知道在变压器额定负荷时,输出约降低5%,就是由400V降到380V,那么,还有0.444倍降低的电压就是:20X0.444=8.88V所以此时母线的电压为 380-8.88=371.12V≈371V (这是根据您以前回复别人帖子计算过程中 套用的 不知371V的计算过程对不) 2、103.9V的来历150平方电缆260米的阻抗为0.04264Ω,最大起动电流为1407A, 根据我的理解,电缆上压降有=0.04264*1407=60V 这样电机端电压是311V 我是怎的不知103.9V是怎么来的 然后去翻书,在《工业与民用配电设计手册》第三版 P511页表格9-78中找到 1KV交联聚乙烯电力电缆用于三相380V系统的电压损失截面150mm的 在功率因数为0.9时 电压损失为0.075%/(A·km)带入这里 电压损失=371*0.075%*1407*0.26=101.8V 和103.9差不多, 不知道版主您是怎么算的 如果方便,请您也写出来让我们这些新手菜鸟们好好学习学习按照您的计算 150平方电缆260米的阻抗为0.04264Ω,最大起动电流为1407A,电缆上压降有103.9V,371-103.9=267.1V 我再按着这个端电压去计算,此时电动机起动时端子电压UstM=0.2671KV 电动机额定电压UrM=0.38KV 所以电动机起动时的端子电压相对值ustM=UstM/UrM =0.7还是大于 1.1Mj/MstM再开根号=0.4,这样不是还可以起动吗?您说起动困难 不知道为什么 可不可这样理解,此时第二台电机的端子电压为267.1V,与电动机额定电压的比值为0.7 那么此时电动机的起动转矩降为原来的0.49倍,所以起动困难 我的第四个问题是,电动机的起动转矩是电动机的堵转转矩吗?(电机样本中一般只有堵转电流/额定电流,堵转转矩/额定转矩,最大转矩/额定转矩,没有启动电流和起动转矩)我看有的说电动机的堵转转矩就是起动转矩,堵转电流就是起动电流,不知道对不 请您指点一下吧 在这个地方迷惑好久了 谢谢了 假设第二台电机起动困难的话,那么第一台电机起动时已经带负荷600KW,cosφ=0.9,负荷电流I=600/(1.732*0.38*0.90)=1013A1250变压器的低压侧额定电流为1804.3A,110KW电机的额定电流为201A,电机的起动电流为1407A,变压器在电机起动时有1013+1407=2420A2420/1804.3X100%=134%,我们知道在变压器额定负荷时,输出约降低5%,就是由400V降到380V,那么,还有0.34倍降低的电压就是:20X0.34=6.8V,所以此时母线的电压为 380-6.8=373.2V 150平方电缆260米的阻抗为0.04264Ω,最大起动电流为1407A,电缆上压降有103.9V,373.2-103.9=269.3V 此时第一台电动机的端电压为269.3,比第二台电动机的端电压高2.2V 这样按照您的说法,第一台起动也有困难了 是不是我哪里有算叉了 请您多多指教
回复
love87dream
2013年11月15日 16:52:26
25楼

进来 学习。。。
回复
暗夜星痕
2013年11月15日 18:06:47
26楼
来学习学习
回复
电气交流
2013年11月15日 19:23:57
27楼
不要纠结了,启动是没有问题的,水泵端电压五折都能启动!
说了是在不放心,把电缆放大到240的,母线电压85%有什么问题,
这个时候接触器线圈还不会释放。
还有,如果你不放心,还可以加一个控制变压器。
没有任何问题,不用纠结了!
回复
我爱喝绿茶
2013年11月15日 21:22:25
28楼
说实话,不会,应该学习一下。
回复
lexus178
2013年11月16日 20:42:16
29楼
学习一下,谢谢
回复
han498463606
2013年11月16日 22:53:42
30楼
用软启动比较好
回复
pthpth139
2013年11月17日 11:10:41
31楼
1250容量变压器,原来有600KW负荷,如果你是装有变频器控制的。是没有问题的,如果是直接启动,都没有问题。
回复

相关推荐

APP内打开