大功率电动机起动方式的选择的计算
xiechengxiaoxu
2013年11月14日 09:59:59
只看楼主

本帖最后由 如天果晴 于 2013-11-14 11:37 编辑 一项目,有三台 110KW 的水泵电机(两用一备,不会同时起动),电机选取Y2-315S-4 110KW型, 额定电流201A Kst=6.9 堵转转矩/额定转矩=2.1 (电动机起动转矩 ) 变压器容量为1250KVA,变压器还带其他负荷约600KW,水泵的电缆3*150+70,长度为260m左右。现要确定水泵的起动方式,我参考书籍《工业与民用配电设计手册》第三版 进行了计算,不知计算的对不对,请各位大神帮忙瞧瞧,在此先谢谢了

本帖最后由 如天果晴 于 2013-11-14 11:37 编辑

一项目,有三台 110KW 的水泵电机(两用一备,不会同时起动),电机选取Y2-315S-4 110KW型, 额定电流201A Kst=6.9 堵转转矩/额定转矩=2.1 (电动机起动转矩
变压器容量为1250KVA,变压器还带其他负荷约600KW,水泵的电缆3*150+70,长度为260m左右。现要确定水泵的起动方式,我参考书籍《工业与民用配电设计手册》第三版 进行了计算,不知计算的对不对,请各位大神帮忙瞧瞧,在此先谢谢了
先按全压起动计算 参考 P270 页 表格 6-16

"预接负荷的无功功率" 我用的公式正确吗?不是很确定 请一块帮忙瞧瞧




免费打赏
水轮发电机
2013年11月17日 12:36:15
32楼
学习一下,谢谢
回复
liliyongjing
2013年11月17日 14:11:47
33楼
进来学习!
回复
helloworld2000
2013年11月17日 15:01:53
34楼

学习了........:)
回复
考证的人
2013年11月17日 20:39:32
35楼
好东西,值得收藏,谢谢楼主了,
回复
xiechengxiaoxu
2013年11月18日 09:03:11
36楼
tianpeizhang 发表于 2013-11-15 09:08 计算过程基本正确,Um和Qfh取值有问题。已知预接负荷功率,不必用手册上那个的公式计算Qfh,直接根据功率因 …你好,请问怎样根据功率因数计算,你能拿本题来举例计算并把计算过程写出来吗?
回复
fchdzh
2013年11月18日 10:01:51
37楼
我是一个新手,十分感谢楼主在百忙之中上传资料,学习一下
回复
fchdzh
2013年11月18日 10:03:04
38楼
学习了 太难了 需加强知识储备
回复
孤独狼道
2013年11月18日 11:24:15
39楼
谢谢楼主了,
回复
我爱喝绿茶
2013年11月18日 12:53:01
40楼
fchdzh 发表于 2013-11-18 10:01 我是一个新手,十分感谢楼主在百忙之中上传资料,学习一下灌水了哦,灌水也注意一下嘛。
回复
逸風
2013年11月18日 14:36:03
41楼
学习的人。。。。
回复