本帖最后由 如天果晴 于 2013-11-14 11:37 编辑 一项目,有三台 110KW 的水泵电机(两用一备,不会同时起动),电机选取Y2-315S-4 110KW型, 额定电流201A Kst=6.9 堵转转矩/额定转矩=2.1 (电动机起动转矩 ) 变压器容量为1250KVA,变压器还带其他负荷约600KW,水泵的电缆3*150+70,长度为260m左右。现要确定水泵的起动方式,我参考书籍《工业与民用配电设计手册》第三版 进行了计算,不知计算的对不对,请各位大神帮忙瞧瞧,在此先谢谢了

本帖最后由 如天果晴 于 2013-11-14 11:37 编辑

一项目,有三台 110KW 的水泵电机(两用一备,不会同时起动),电机选取Y2-315S-4 110KW型, 额定电流201A Kst=6.9 堵转转矩/额定转矩=2.1 (电动机起动转矩
变压器容量为1250KVA,变压器还带其他负荷约600KW,水泵的电缆3*150+70,长度为260m左右。现要确定水泵的起动方式,我参考书籍《工业与民用配电设计手册》第三版 进行了计算,不知计算的对不对,请各位大神帮忙瞧瞧,在此先谢谢了
先按全压起动计算 参考 P270 页 表格 6-16

"预接负荷的无功功率" 我用的公式正确吗?不是很确定 请一块帮忙瞧瞧




免费打赏
wasdtfgh2001
2013年11月18日 22:09:06
42楼
:):):):):):):):):):):):)
回复
zhongyongfa
2013年11月19日 13:54:54
43楼
我是一个新手,十分感谢楼主在百忙之中上传资料,学习一下
回复
z13755443660
2013年11月19日 16:22:42
44楼

好顶赞啊!楼主!
回复
vvvcuu
2013年11月19日 22:07:14
45楼
110KW的电机, 如果是我,直启我都不带考虑的。这么麻烦的计算,有点伤脑筋。

楼主的计算貌似和纯理论太接近了。 实际应用中, 150mm²的电缆是否能够达到理论上的数值, 这真的不好说。 标称1250KVA的变压器是否就可以长期带这么大的负荷?

理论的东西实际应用的时候只能参考,不能硬套。实际应用还是按实际的来。