厂房空调送风系统这样的设计步骤对不对
j09150317
j09150317 Lv.6
2013年11月12日 09:56:21
只看楼主

首先是确定房间内外参数,然后根据送风次数确定送风量,夏季制冷量用实际总送风量×1.2×焓差/3600,冬季加热量也一样,然后确定空调机组,由房间的送风量确定风口面积,风管尺寸

首先是确定房间内外参数,然后根据送风次数确定送风量,夏季制冷量用实际总送风量×1.2×焓差/3600,冬季加热量也一样,然后确定空调机组,由房间的送风量确定风口面积,风管尺寸
免费打赏
j09150317
2013年11月14日 13:24:09
12楼
zl2315007 发表于 2013-11-12 13:53 洁净厂房一般是根据洁净等级相对应的送风换气次数(或者送风风速),再计算空调器制冷量的,实际上你最好还 …是混合后的焓差和处理到加热之前的焓差,对吧
回复
代表自然惩罚你
2013年11月19日 08:47:23
13楼
我来学习的
回复
ygfzxq
2013年11月19日 10:42:51
14楼
《民用空调设计手册》
回复
fei1718
2013年11月20日 08:55:29
15楼
为了消除这个余热余湿你应该需要多少送风量.这个怎么确定
回复
代表自然惩罚你
2013年11月20日 09:34:41
16楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
刑天将军
2013年12月13日 22:39:20
17楼
我来学习的
回复
xiadajun2010
2013年12月20日 11:59:24
18楼
差不多,价格保险系数,毕竟设备发热没办法,只能加大送风量
回复

相关推荐

APP内打开