厂房空调送风系统这样的设计步骤对不对
j09150317
j09150317 Lv.6
2013年11月12日 09:56:21
只看楼主

首先是确定房间内外参数,然后根据送风次数确定送风量,夏季制冷量用实际总送风量×1.2×焓差/3600,冬季加热量也一样,然后确定空调机组,由房间的送风量确定风口面积,风管尺寸

首先是确定房间内外参数,然后根据送风次数确定送风量,夏季制冷量用实际总送风量×1.2×焓差/3600,冬季加热量也一样,然后确定空调机组,由房间的送风量确定风口面积,风管尺寸
免费打赏
poorpc
2013年11月12日 10:05:52
2楼
不对,不是总送风量,而是新风量。建议买本书看看推荐《民用空调设计手册》
回复
j09150317
2013年11月12日 10:50:04
3楼
poorpc 发表于 2013-11-12 10:05 不对,不是总送风量,而是新风量。建议买本书看看推荐《民用空调设计手册》是指夏季制冷量?那其他的步骤呢?
回复
poorpc
2013年11月12日 10:52:46
4楼
j09150317 发表于 2013-11-12 10:50 是指夏季制冷量?那其他的步骤呢?其它步骤建议看书吧,一时半伙也说不了那么清楚
回复
j09150317
2013年11月12日 11:28:00
5楼
poorpc 发表于 2013-11-12 10:52 其它步骤建议看书吧,一时半伙也说不了那么清楚刚才去查了,是送风量,不是新风量吗,因为采用的是新风和回风混合之后再处理的方案
回复
poorpc
2013年11月12日 11:45:35
6楼
j09150317 发表于 2013-11-12 11:28 刚才去查了,是送风量,不是新风量吗,因为采用的是新风和回风混合之后再处理的方案你算混风后的总风量焓差也行。
回复
zl2315007
2013年11月12日 13:53:13
7楼
洁净厂房一般是根据洁净等级相对应的送风换气次数(或者送风风速),再计算空调器制冷量的,实际上你最好还要计算厂房的热湿负荷,为了消除这个余热余湿你应该需要多少送风量,比较根据送风换气次数计算的送风量的大小,取其大者。不过一般洁净厂房没有较多特大发热设备时候,很多人是不计算的,只是根据换气次数算风量。送风量知道了,你就画下焓湿图啊,是到底是一次回风还是全直流或者其他什么形式。根据焓湿图计算制冷量,再热量,冬季加湿量。制冷量的公式是你这个公式,不过你的焓差要注意到底是哪两个状态点的焓差,别弄错了就行
回复
sgshibd
2013年11月13日 14:15:49
8楼
学习学习了 最近在做洁净空调
回复
mijc512
2013年11月13日 16:37:50
9楼
谢谢分享!。
回复
hvac3d
2013年11月13日 21:21:44
10楼
学习了,谢谢了吧
回复
九天之上
2013年11月14日 09:50:55
11楼
个人认为7楼的回答的专业且完整!!!