变压器并联的问题
炊烟111111
2013年11月11日 22:24:18
只看楼主

一共有三台变压器,接线形式分别为Y,d11;Yyn0;D,y11.一次接线为:Y,d11的变压器接于10KV母线,变比为10/6KV,低压侧为6KV母线,Yyn0的变压器接于6KV母线,变压器为6/0.4KV,低压侧为400母线;D,y11变压器接于10KV母线,变压器为10/0.4KV,低压侧为400V母线。有两面配电屏,分别接在两条400V母线上,请问这两面配电屏能短时并环运行吗?两面配电屏电压相差近20V。

一共有三台变压器,接线形式分别为Y,d11;Yyn0;D,y11.
一次接线为:Y,d11的变压器接于10KV母线,变比为10/6KV,低压侧为6KV母线,Yyn0的变压器接于6KV母线,变压器为6/0.4KV,低压侧为400母线;D,y11变压器接于10KV母线,变压器为10/0.4KV,低压侧为400V母线。
有两面配电屏,分别接在两条400V母线上,请问这两面配电屏能短时并环运行吗?两面配电屏电压相差近20V。
免费打赏
lingxuct
2013年11月12日 07:54:37
2楼
三台变压器的阻抗电压Uk%各是多少,变压器的容量是多少,“两面配电屏电压相差近20V”时,各自带了多少负荷?
回复
zigj
2013年11月12日 08:08:52
3楼
组别不同,怎可并列。
回复
一指慢
2013年11月12日 09:49:23
4楼
Yyn0的变压器接于 6KV母线,变压器为 6/0.4KV,低压侧为400母线;
Dy11的变压器接于10KV母线,变压器为10/0.4KV,低压侧为400V母线。

这二台变压器的接线组不同呀!
回复
streetballye
2013年11月17日 01:40:23
5楼
绝对不能,两台变压器的低压相位角不同,会引起变压器环流过大。
回复
liliyongjing
2013年11月17日 15:44:07
6楼
组别不同,不可并列
回复
pluliang
2013年11月17日 15:57:27
7楼
赞同版主的意见!先分析好条件,再决定可不可以并列。条件都不是绝对的,根据并列条件肯定是不允许的,但并不是并列条件不足就不可以并列!具体问题具体分析吧。
回复
loujinpu
2013年11月17日 20:36:33
8楼
pluliang 发表于 2013-11-17 15:57 赞同版主的意见!先分析好条件,再决定可不可以并列。条件都不是绝对的,根据并列条件肯定是不允许的,但并 …根据并列条件肯定是不允许的,但并不是并列条件不足就不可以并列!具体问题具体分析吧。并列条件都不满足,怎么具体分析啊?
回复
roooocky
2013年11月17日 22:21:32
9楼
zigj 发表于 2013-11-12 08:08 组别不同,怎可并列。同意zigj的观点!
回复
pluliang
2013年11月19日 10:41:46
10楼
loujinpu 发表于 2013-11-17 20:36 根据并列条件肯定是不允许的,但并不是并列条件不足就不可以并列!具体问题具体分析吧。并列条件都不满足 …首先要分析一下并列的条件是不是必要条件,还要看现场并列的具体要求,并列后有没有实际后果,并列时间多少,环流能有多大!
回复
ljn112233
2013年11月19日 10:46:57
11楼
进来学习。。。
回复