正在做一个污水处理池,9000平方米,地下2.5米,地上1.5米,无顶盖,分为五个两个50米*51米。两个50米*34米和一个51米*20米的,没有顶板,在中间还用布置柱子和梁吗?

正在做一个污水处理池,9000平方米,地下2.5米,地上1.5米,无顶盖,分为五个两个50米*51米。两个50米*34米和一个51米*20米的,没有顶板,在中间还用布置柱子和梁吗?
免费打赏
槿小喵
2013年11月13日 08:41:13
22楼
wm158400 发表于 2013-11-12 13:27 池子虽然很大 但是很浅,池壁可以按单向板来计算。但是因为比池壁比较长,后浇带可能要多做几道,如果要抗 …谢谢,正在考虑抗浮的事,还以为在水位以上不用考虑抗浮呢
回复
槿小喵
2013年11月13日 08:46:19
23楼
pursuiter 发表于 2013-11-12 12:00 没有顶盖就不需要做柱和梁板。如果地下水位高的话,注意抗浮和水池底板的浮力,底板跨度太大,配筋会大一些 …我想问问,这个地下水位在-2.8,底板在-2.5的位置,还用考虑抗浮吗?
回复
蒙赣津京
2013年11月13日 09:19:51
24楼
槿小喵 发表于 2013-11-13 08:46 我想问问,这个地下水位在-2.8,底板在-2.5的位置,还用考虑抗浮吗?抗浮水位在哪个标高上?如果在底板以下就不需要考虑抗浮了。墙下做条基,池子底板做构造板,250mm满足自防水就OK!
回复
一只小兔纸
2013年11月13日 09:35:10
25楼
表示不会,学习
回复
li556671
2013年11月13日 10:04:29
26楼

过来学习一下,没做过这么大的,多格比较复杂
回复
槿小喵
2013年11月13日 11:09:31
27楼
pursuiter 发表于 2013-11-13 09:19 抗浮水位在哪个标高上?如果在底板以下就不需要考虑抗浮了。墙下做条基,池子底板做构造板,250mm满足自防 …恩呢,底板做250厚,刚好接近地下水位,不知道对底板和水池有没有影响
回复
槿小喵
2013年11月13日 11:10:14
28楼
rui3577 发表于 2013-11-13 09:35 表示不会,学习共同学习,都是慢慢积累的
回复
wanglixin6181
2013年11月13日 13:17:34
29楼
如果水池底板底面高于地下水位,就不需要考虑抗浮——这是阿基米德说的。
如果水池超长,则必须考虑分缝,不管下面是土基还是岩基——这是水池结构抗温度收缩的需要。
如果是污水池,还需考虑防腐问题——这是由水池使用性质决定的。
多格水池,其分缝宜设置在分格墙处,并做成双壁。后浇带的设置只用于池长超出温度限制区段长度不大的情况,若超出过长,仅靠设置后浇带可能难以解决问题。
池深4米,池壁厚度宜取250,底板可取300。
回复
槿小喵
2013年11月13日 14:10:06
30楼
一介书生第二 发表于 2013-11-13 13:17 如果水池底板底面高于地下水位,就不需要考虑抗浮——这是阿基米德说的。如果水池超长,则必须考虑分缝, …:handshake感谢,感谢,我的研究研究
回复
缱绻旖旎
2013年11月14日 09:45:54
31楼
一介书生第二 发表于 2013-11-13 13:17 如果水池底板底面高于地下水位,就不需要考虑抗浮——这是阿基米德说的。如果水池超长,则必须考虑分缝, …请问洪水来临怎么办?也不要考虑抗浮吗?