9000平面米的无顶盖污水池
槿小喵
槿小喵 Lv.12
2013年11月11日 15:45:48
只看楼主

正在做一个污水处理池,9000平方米,地下2.5米,地上1.5米,无顶盖,分为五个两个50米*51米。两个50米*34米和一个51米*20米的,没有顶板,在中间还用布置柱子和梁吗?

正在做一个污水处理池,9000平方米,地下2.5米,地上1.5米,无顶盖,分为五个两个50米*51米。两个50米*34米和一个51米*20米的,没有顶板,在中间还用布置柱子和梁吗?
免费打赏
槿小喵
2013年11月12日 09:00:15
12楼
shengzz 发表于 2013-11-11 17:37 没有顶板不用做,注意抗浮,还有要不要设置双池壁??长度超长这几个池子是连通,分缝做双池壁不知道合适不
回复
槿小喵
2013年11月12日 09:00:35
13楼
shengzz 发表于 2013-11-11 17:37 没有顶板不用做,注意抗浮,还有要不要设置双池壁??长度超长这几个池子是连通,分缝做双池壁不知道合适不
回复
槿小喵
2013年11月12日 09:01:34
14楼
shengzz 发表于 2013-11-11 17:37 没有顶板不用做,注意抗浮,还有要不要设置双池壁??长度超长这几个池子是连通,分缝做双池壁不知道合适不,用后浇带应该也可以
回复
槿小喵
2013年11月12日 09:03:04
15楼
一介书生第二 发表于 2013-11-11 21:38 没有顶板,在中间不用布置柱子和梁,池壁厚度确定及结构计算是否需要考虑一格无水、邻格有水的情况。池体较 …分缝不知道合适不,这是个连续的沉淀池,分缝不好处理,后浇带不知道可以不
回复
缱绻旖旎
2013年11月12日 09:21:44
16楼
注意局部抗浮
回复
槿小喵
2013年11月12日 09:24:06
17楼
缱绻旖旎 发表于 2013-11-12 09:21 注意局部抗浮底板在-2.5m,地下水位在-2.8m,也要考虑抗浮吗
回复
erdan.369
2013年11月12日 11:21:43
18楼

过来学习一下,没做过这么大的
回复
蒙赣津京
2013年11月12日 12:00:42
19楼
没有顶盖就不需要做柱和梁板。如果地下水位高的话,注意抗浮和水池底板的浮力,底板跨度太大,配筋会大一些,最好采用自平衡式,局部抗浮完全靠结构底板重量和其上面层做法平衡,这样底板完全就是构造板,有250厚,满足防水要求就可以;侧墙按悬臂式计算,墙基采用条基,条基按照偏压构件计考虑水平的土压力。
回复
雨落凡尘
2013年11月12日 13:27:08
20楼
池子虽然很大 但是很浅,池壁可以按单向板来计算。但是因为比池壁比较长,后浇带可能要多做几道,如果要抗浮的话 这么大的池子可就麻烦了,可以考虑做成类似于挡土墙一样的,这样就会减小底板的厚度
回复
槿小喵
2013年11月13日 08:39:47
21楼
pursuiter 发表于 2013-11-12 12:00 没有顶盖就不需要做柱和梁板。如果地下水位高的话,注意抗浮和水池底板的浮力,底板跨度太大,配筋会大一些 …谢谢您的指导,自己还有很多不足的地方。
回复

相关推荐

APP内打开