9000平面米的无顶盖污水池
槿小喵
槿小喵 Lv.12
2013年11月11日 15:45:48
只看楼主

正在做一个污水处理池,9000平方米,地下2.5米,地上1.5米,无顶盖,分为五个两个50米*51米。两个50米*34米和一个51米*20米的,没有顶板,在中间还用布置柱子和梁吗?

正在做一个污水处理池,9000平方米,地下2.5米,地上1.5米,无顶盖,分为五个两个50米*51米。两个50米*34米和一个51米*20米的,没有顶板,在中间还用布置柱子和梁吗?
buchiqingcai
2013年11月11日 16:31:14
2楼
帮你顶一下
回复
freecm
2013年11月11日 16:51:50
3楼
没做过这么大的。
纯按理论和经验来看,没有顶板,柱子做了也没用,还要考虑局部抗浮,所以应该不做柱子。
回复
槿小喵
2013年11月11日 17:19:44
4楼
freecm 发表于 2013-11-11 16:51 没做过这么大的。纯按理论和经验来看,没有顶板,柱子做了也没用,还要考虑局部抗浮,所以应该不做柱子。谢谢,第一次做,心里特别没谱,我也是这样想的,但墙又太长了,50米呢,没有梁的拉结是不是不太好
回复
槿小喵
2013年11月11日 17:20:13
5楼
buchiqingcai 发表于 2013-11-11 16:31 帮你顶一下谢谢,大家都在学习中
回复
槿小喵
2013年11月11日 17:21:11
6楼
求大神指教.....
回复
shengzz
2013年11月11日 17:37:02
7楼
没有顶板不用做,注意抗浮,还有要不要设置双池壁??长度超长
回复
zl15958500236
2013年11月11日 20:18:09
8楼
过来学习下
回复
wanglixin6181
2013年11月11日 21:38:43
9楼
没有顶板,在中间不用布置柱子和梁,池壁厚度确定及结构计算是否需要考虑一格无水、邻格有水的情况。池体较长,可能需要考虑分缝。
回复
marnth
2013年11月11日 22:43:05
10楼
过来学习一下,没做过这么大的,多格比较复杂
回复
槿小喵
2013年11月12日 09:00:11
11楼
shengzz 发表于 2013-11-11 17:37 没有顶板不用做,注意抗浮,还有要不要设置双池壁??长度超长这几个池子是连通,分缝做双池壁不知道合适不