关于透水人行道铺装的问题
cqzjy0421
cqzjy0421 Lv.3
2013年11月11日 10:28:28
来自于道路工程
只看楼主

小弟最近做一条市政道路,人行道铺装结构做的是 人行道透水砖+1:3干硬性水泥砂浆找平层2cm+3%透水水泥稳定碎石垫层15cm+粗砂5cm+碾压密实路基。这种结构在小弟所在的设计院是一种比较通常的做法,但是今天碰见一个甲方单位的总工提问,他问我这个水一直往下透,最后透到哪里去了?是不是透到土基里面去了。这个问题我以前还真没有想过,请各位大哥帮小弟解答一下。

2013年11月11日 10:43:44
2楼
是的,下渗补充地下水。
回复
cqzjy0421
2013年11月11日 11:02:55
3楼
心香 发表于 2013-11-11 10:43 是的,下渗补充地下水。谢谢斑竹,但是会不会造成土基性质改变,承载力降低,影响稳定性?
回复
心香
2013年11月11日 11:28:04
4楼
这要根据土基的透水性能与透水系数、地下水位标高、降雨强度等等计算,具体详《透水砖路面技术规程》CJJ/T 188-2012。
回复
wa123wd
2013年11月15日 12:02:50
5楼
这个有中渗水混凝土可以达到这个要求,但是也有的是不用渗水呢,看实际情况呢
回复
shuxiatingsheng
2013年12月16日 16:15:50
6楼
路过,学习下!
回复
小和尚
2013年12月16日 21:07:16
7楼
心香 发表于 2013-11-11 11:28 这要根据土基的透水性能与透水系数、地下水位标高、降雨强度等等计算,具体详《透水砖路面技术规程》CJJ/T …那这样说来我们平时用透水性人行道铺装还不能乱选哦!
回复
zisefengling4
2013年12月16日 21:21:54
8楼
以前都是这样套通用的人行道路面设计,还真没想过这个问题,学习了。
回复
zisefengling4
2013年12月16日 21:25:35
9楼
斑竹,请教一下,一般路基按标准压实,达到设计要求的,这个路面渗水应该对其影响不是很大吧。
回复

相关推荐