10KV1段主进柜跳闸的事故分析
liangjian.
liangjian. Lv.5
2013年11月08日 21:18:41
来自于继电保护
只看楼主

今天接到用户主进柜跳闸并且造成上一级配电柜也跳闸,到现场向值班人员询问情况,得到情况是:该段控制柜共有分段、主进、PT、计量柜、两个电机柜、一个备用柜,出现跳闸时分段未投,两台高压电机未运行,等于该段所带负荷为运行,当时判断不会有什么动物进去造成的,初步检查未发现异常,随即我们对几个柜子进行试验,微机保护、电缆、过电压保护器、等一切正常,最后说把母线打耐压,需要把PT、计量柜退出,当打开PT柜式闻到一股臭味,随即将后门打开发现里边有3只死老鼠,这才明白造成跳闸的原因出在这里,大家请看图。

今天接到用户主进柜跳闸并且造成上一级配电柜也跳闸,到现场向值班人员询问情况,得到情况是:该段控制柜共有分段、主进、PT、计量柜、两个电机柜、一个备用柜,出现跳闸时分段未投,两台高压电机未运行,等于该段所带负荷为运行,当时判断不会有什么动物进去造成的,初步检查未发现异常,随即我们对几个柜子进行试验,微机保护、电缆、过电压保护器、等一切正常,最后说把母线打耐压,需要把PT、计量柜退出,当打开PT柜式闻到一股臭味,随即将后门打开发现里边有3只死老鼠,这才明白造成跳闸的原因出在这里,大家请看图。

IMG_20131108_165112.jpg

免费打赏
xuguohui1987
2013年11月08日 21:21:28
2楼
哎,可怜的老鼠啊,我们这里前些时间是一只猫跑到变压器上了,然后。。。。
回复
liangjian.
2013年11月08日 21:57:01
3楼
一般情况一只老鼠就够意思了,结果一下子三只老鼠。但是有一点可以肯定应该不是一次,而是两次,值班人员说一个月前也跳过闸。
回复
lingxuct
2013年11月10日 18:11:05
4楼
说明管理出问题,防小动物的措施没做好。
回复
liliyongjing
2013年11月10日 20:24:53
5楼
说明管理出问题,防小动物的措施没做好
回复
dl1551
2013年11月11日 08:35:13
6楼
根本就没有防范措施,不出事那就怪了。管理好的变电所老鼠根本就进不了变电所或电缆沟内,更别说进到高压柜内了。
回复
zhs6189
2013年11月11日 15:00:59
7楼
看完说明才知道底板上是三只黑乎乎的老鼠。
回复
zsphn6666
2013年11月14日 10:15:51
8楼
做好配电柜孔洞的封堵。
回复
chenxyq2
2013年11月16日 21:37:55
9楼
这个我也遇到过,一只可爱的小老鼠跑到变压器上,造成环网柜负荷开关两个高压熔芯烧断,符合开关跳闸
回复
changming0809
2013年11月27日 22:48:24
10楼
这种情况还是第一次见,以前只见过人为的失误操作。
回复
dev1227ht
2013年11月30日 18:11:18
11楼
你们到现场,还有耐压机吗?新手学习谢谢了。
回复

相关推荐