如图,超高层的屋面有避雷针和避雷带,用网络摄像机,防雷器的标称放电电流应该是多少合适?
如图,超高层的屋面有避雷针和避雷带,用网络摄像机,
防雷器的
标称放电电流应该是多少合适?
2楼
有些规范有如下要求
如重庆的:电子信息系统防雷检测技术规范DB50/213——2006
7.2.1检查户外摄像机是否处于LPZ0B区内,线缆是否穿金属管埋设,其金属外护层及金属管是否每隔不大于12米进行等电位连接并接地。检测摄像机外壳及接闪器的接地电阻。
回复
3楼
顶一下顶一下顶一下顶一下
回复
4楼
顶一下顶一下顶一下顶一下
回复
5楼
静等大神指导
回复
6楼
像你这种在室内的,一般可以不考虑防直击雷,只需考虑防感应雷!
推荐,摄像主机电源配电处安装第二级或第三级电源SPD,配防雷插座!信号部分则在主机处安装信号SPD,摄像头就不必保护了,还没有一个SPD贵。
回复
7楼
摄像主机电源配电处安装第I级试验SPD
回复
8楼
我也想知道这方面的知识。
回复
9楼
学习学习
回复
10楼
liulang92you 发表于 2013-11-20 11:36 像你这种在室内的,一般可以不考虑防直击雷,只需考虑防感应雷!推荐,摄像主机电源配电处安装第二级或第 …不是室内哦,是屋面层
回复
11楼
这问题应该是解决了吧,有的楼主回答的很对。
回复