10KV配电变压器一次电缆怎么选好点, 变比10/0.4电缆选用 YJLV22-3*???, ;例如1000KVA变压器,按照理论值计算跟实际选用有点差距
10KV配电变压器一次电缆怎么选好点, 变比10/0.4
电缆选用 YJLV22-3*???, ;例如1000KVA变压器,
按照理论值计算跟实际选用有点差距
2楼
我记得按照上级变电所母线的动热稳定校验,1000的一般选择 3x70 的
回复
3楼
3*70或3*95的电缆即可。
回复
4楼
嗯,用3X95 的吧。
回复
5楼
电缆的选择是和短路容量有关的,电缆截面需满足热稳定校验的要求。和变压器的容量关系不是很大,一般都能满足载流量的。
回复
6楼
电缆的选择是和短路容量有关的,电缆截面需满足热稳定校验的要求。
回复
7楼
10kv电缆选择和短路容量有关系,不是按载流量选择的
回复
8楼
查下地规,看看当地的10kV侧的短路电流的一般范围,在根据热稳定去选,一般3X95的即可。
回复
9楼
铝芯电缆,3*95至少
回复
10楼
谢谢楼主的好资料,谢谢!
回复