satwe计算结果中的位移比如何控制呢
gongyaona0324
2013年11月08日 10:29:44
来自于PKPM
只看楼主

看规范规定的是不宜超过1.2,作为初学者 听同事说不能超过1.5,大家是怎么控制的?

看规范规定的是不宜超过1.2,作为初学者 听同事说不能超过1.5,大家是怎么控制的?
免费打赏
霜雪寒潇
2013年11月08日 11:41:18
2楼
这得看具体结构了看计算书不超过1.5就没啥问题,调大周边刚度,削弱中间刚度。
回复
pxq4567
2013年11月08日 11:57:12
3楼
霜雪寒潇 发表于 2013-11-8 11:41 这得看具体结构了看计算书不超过1.5就没啥问题,调大周边刚度,削弱中间刚度。位移比是最大位移跟平均位移的比值,仔细看你XY向的位移数值,在根据地震位移图去判断你节点位移过大的地方,然后进行调整。建筑的整体刚度要好。
回复
霜雪寒潇
2013年11月08日 15:42:16
4楼
pxq4567 发表于 2013-11-8 11:57 位移比是最大位移跟平均位移的比值,仔细看你XY向的位移数值,在根据地震位移图去判断你节点位移过大的地 …就是要看具体的结构模型才好有针对性的去调整,呵呵
回复
nstopwuyp
2013年11月08日 15:49:31
5楼
对于A类建筑,规范上规定位移比是不宜大于1.2,不应大于1.5,所以理论上你控制在1.5之内是没什么的。但是一般都会按B类的要求控制,就控制在1.4以内。