变压器内部有气体
benx2013
benx2013 Lv.3
2013年11月08日 07:30:44
来自于变压器
只看楼主

我公司用的是福州天宇生产的油浸式全密封变压器,10几台变压器都是同一个现象,运行一年后,油位指示没有下降的现象,但是打开排气阀就会有很多气体出来,无色无味,气体排完后油位指示就下降了,然后重新加油,压力释放阀也没动作,这些变压器都没有高位油槽,厂家来看过之后也没有确定什么原因,指示采集了油样拿回去做检测了,变压器运行一年也没有发生过什么故障,平时负载都不大,温度也不高,属于正常范围,请问各位大侠有没有遇到过这种情况,怎么解释这个气体。

我公司用的是福州天宇生产的油浸式全密封变压器,10几台变压器都是同一个现象,运行一年后,油位指示没有下降的现象,但是打开排气阀就会有很多气体出来,无色无味,气体排完后油位指示就下降了,然后重新加油,压力释放阀也没动作,这些变压器都没有高位油槽,厂家来看过之后也没有确定什么原因,指示采集了油样拿回去做检测了,变压器运行一年也没有发生过什么故障,平时负载都不大,温度也不高,属于正常范围,请问各位大侠有没有遇到过这种情况,怎么解释这个气体。
免费打赏
liliyongjing
2013年11月08日 08:44:13
2楼
没遇到过这种情况
回复
zsphn6666
2013年11月13日 11:20:46
3楼
如果变压器没有渗油漏油现象就不需要加油。
回复
benx2013
2013年11月13日 16:33:07
4楼
zsphn6666 发表于 2013-11-13 11:20 如果变压器没有渗油漏油现象就不需要加油。但是油位下降了啊
回复
hxyzll
2013年11月22日 15:26:42
5楼
应该没有问题,如果气体中的总烃不高,只是空气就没问题,一般新变压器运行初期都会有一些气体出来,成分是空气
回复
shiyanchangdzy
2013年11月23日 08:16:03
6楼
油位下降是由于温度降低导致的,
回复
imba_loda
2013年12月11日 11:22:43
7楼
:)冬天温度低了油位自然会下降!参照监测温度判断油位是否正常,不建议补油了。请问下是多大容量变压器,采用的什么油枕!气囊的,还是其他种类的
回复
henrymaomao
2013年12月11日 13:44:34
8楼
有可能是注油后静置结束后排气不彻底
回复
imba_loda
2013年12月20日 11:16:49
9楼
是全密封变压器啊!上次没注意看,完全封闭没呼吸器,温度大油位上升,由于全密封,本身气体占的空间小了压力变大,打开放气阀就会有气体出来冬天打开的话里面可能是负压,要注意不要吸入潮气。
回复
renhw_1978
2013年12月21日 06:08:13
10楼
偶尔也发生过,不过排气加油后就好了
回复
xintgzl
2014年01月03日 09:57:43
11楼
互相学习共同进步