地上部分商场的排烟不需要补风系统吗?
yuran0212
Lv.7
2013年11月07日 16:52:47
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
地上部分商场的排烟需要补风吗?地上内走道排烟是没有做补风系统的,地下室内走道、车库什么的排烟都是做了补风系统的地上部分做排烟的都不需要补风吗?为什么呢?坐等大神回复
地上部分商场的排烟需要补风吗?
地上内走道排烟是没有做补风系统的,地下室内走道、车库什么的排烟都是做了补风系统的
地上部分做排烟的都不需要补风吗?
为什么呢?
坐等大神回复
免费打赏
yang304170818
2013年11月07日 17:22:34
2楼
地上不是密闭场所的可以采用自然补风的
回复
云飘飘
2013年11月08日 10:07:46
3楼
密闭场所仍然需要
回复
zhongwenxunshen
2013年11月08日 11:11:35
4楼
学习,刚想从动力转到暖通,呵呵
回复
wjj520184
2013年11月08日 11:56:06
5楼
地上部分可以采取自然补风和机械补风,优先考虑自然补风,不能满足的则机械补风
回复
w437177029
2013年11月08日 17:51:05
6楼
地下是密闭的,没有自然补风,地上有外门窗等可以自然补风,一般都会达到要求。
回复
wangyinuantong2013
2013年11月08日 21:55:27
7楼
赞同楼上的意见
回复
yuran0212
2013年11月11日 09:23:55
8楼
多谢各位大神的解答
回复
相关推荐
亚洲最大下沉商业,成都新地标SKP亮相!一个商场能给我们带来多少惊喜?
混凝土结构
2022-12-20 16:40:40
商场、超市自动喷水灭火风险等级、设计参数-10问!
建筑消防给水
2022-12-16 14:46:12
0.5m?0.3m? 商场防火卷帘-两侧标识线划定范围!
建筑消防给水
2022-11-23 10:02:30
除了标准产品外,仙泊是否可以完成如商场,影院,体育馆,博物馆等层高要求比较高的特殊建筑?
工厂化生产
2022-11-07 10:03:03
南京一商场突发大火,燃烧超12小时!着火建筑体量大、内部结构复杂
茶余饭后
2022-10-31 09:01:08
商场中央空调如何正确选装?
中央空调
2022-10-26 09:18:18
商场防火卷帘-两侧标识线划定范围
公共建筑设计
2022-10-25 15:53:38
大型商场建筑消防设计要点
公共建筑设计
2022-09-26 11:09:17
武汉商场餐厅舒适系统改造安装新风空调系统工程案例分享
通风排烟
2022-09-01 09:24:04
为什么大型商场中间都要开个大洞?
公共建筑设计
2022-08-16 17:03:41
广州某商场中央空调系统运行情况分析与建议
中央空调
2022-08-12 10:07:58
商场内大型开敞游艺场所疏散距离。
公共建筑设计
2022-08-06 07:37:16
商场空调系统设计要点总结
中央空调
2022-06-23 13:11:33
百货商场里的送风口、回风口该如何布置?这个方法非常值得学习
通风排烟
2022-06-21 13:13:04
百货商场中最常用的标准空调方式是什么?答案竟然是它,为什么?
通风排烟
2022-06-20 09:36:36
内蒙古一购物商场半夜起火致两人亡,过火面积约1800平方米!
建筑消防给水
2022-06-15 08:55:06
国务院安委会综合检查组检查大型商场:安全经理不懂操作消防主机!
建筑消防给水
2022-06-15 08:54:47
某商场的空调施工图 可以问一下这是全空气系统还是风机盘管加新
中央空调
2022-05-19 10:07:37
商场建筑的消防设计须知
注册消防工程师
2022-04-12 22:16:46
【消防备考】商场的这些知识点你需要熟知!
建筑消防给水
2022-03-23 11:03:55
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开