本帖最后由 liming063322 于 2013-11-8 10:30 编辑 ※ ※ ※ ※ 保护接零 ※ ※ ※ 保护接零(定义)▲ 保护接零又叫保护接中线,在三相四线制系统中,电源中线是接地的,将电气设备的金属 外壳或构架用导线与电源零线(即中线)直接连接,就叫保护接零。 图例保护接零(不采用)▲ 对三相四线制,如果不采用保护接零,设备漏电时,人的接触电压为火线电压,十分危险。人体触及外壳便造成单相触电事故。
※ ※ ※ ※ 保护接零 ※ ※ ※
保护接零(定义)
▲ 保护接零又叫保护接中线,在三相四线制系统中,电源中线是接地的,将电气设备的金属 外壳或构架用导线与电源零线(即中线)直接连接,就叫保护接零。
图例
保护接零(不采用)
▲ 对三相四线制,如果不采用保护接零,设备漏电时,人的接触电压为火线电压,十分危险。人体触及外壳便造成单相触电事故。
图例
保护接零(采用)
▲ 对三相四线制,如果采用保护接零,当设备漏电时,将变成单相短路,造成熔断器熔断或者开关跳闸,切除电源,就消除了人的触电危险。因此采用保护接零是防止人身触电的有效手段。
图例
保护接零(实质)
▲ 保护接零的基本作用是当某相带电部分碰连设备外壳时,通过设备外壳形成该相对零线的单相短路,短路电流促使线路上过电流保护装置迅速动作,把故障部分断开电流,消除触电危险。
▲ 保护接零的实质是提高动作电流,而保护接地的实质是降低人身触电电压。
保护接零(范围)
▲ 这种安全技术措施用于中性点直接接地,电压为380/220伏的三相四线制配电系统。
▲ 三线三线制不可能进行保护接零,因为没有零线。
保护接零(问题)
▲ 工作零线不允许断线,为防止可将工作零线重复接地。
零线断线
重复接地
接零线一定要真正独立地接到零线上去。
正确接法
错误接法
保护接零(注意事项)
▲ 一定有快速可靠的开关,否则将加重触电的危险性。
▲ 采取保护接零,一定防止单相设备电源端火零接反,否则设备外壳将带上火线电压。
▲ 同一电网中不宜同时用保护接地和接零:电机1漏电,形成单相接地短路时,如果短路电流不足以使其动作,则电机2的外壳将长期带电。如果电机1的接地电阻和电网中心点电阻相同,则外壳电压为110V。即所有采用保护接零的设备外壳都有危险电压。因此不允许。